Název: Čím chránit vodiče v hale s pecí? Přispěvatel: Karel Šantora 22.10.2008, 09:48 Na hale nám instalují rozvaděč na pec- kabely jsou z rozvaděče vyvedeny vespod cca 30cm od podlahy a pokračují podél rozvaděče do cca 2m výšky a pak se napojují na pec.
kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky - je možné nechat kabel volně? myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel, který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn. Mám v tomto případě pravdu? Název: Re: Čím chránit vodiče v hale s pecí? Přispěvatel: Kamil Novák 22.10.2008, 09:58 myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn. (norm) A ve vašem případě může být skutečně poškozen ? ?? Jinak v obecné rovině - jestliže projektant usoudil, že mechanické ochrany není třeba (odvolávaje se např. na Protokol o určení vnějších vlivů), tak jistě ví proč. :-\ Montážníkům nepřísluší provádět jakékoli úpravy, odchylky nebo vícepráce bez konzultace s projektantem a odsouhlasení investorem. Takže lze doporučit nechat mentážníky pracovat a s připomínkami či návrhy změn se obrátit na projektanta. (norm) Název: Re: Čím chránit vodiče v hale s pecí? Přispěvatel: Jan Alin 22.10.2008, 22:30 kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky Pokud není v technické dokumentaci výslovně uvedeno že kabely nemají být chráněny a proč tak bych na ochraně před mechanickým poškozením určitě trval. Ještě jsem neviděl pec kde by kabely mohli jít cca 2m vysoko a nehrozilo tam nebezpečí mechanického poškození. U těchto technologií se vždy časem dojde na to že nejlepší kryt je z tanku :), bohužel když se tam pak dodatečně montuje je izolace poloviny kabelů poškozená. |