HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Karel Šantora 22.10.2008, 09:48



Název: Čím chránit vodiče v hale s pecí?
Přispěvatel: Karel Šantora 22.10.2008, 09:48
Na hale nám instalují rozvaděč na pec- kabely jsou z rozvaděče vyvedeny vespod cca 30cm od podlahy   a  pokračují podél rozvaděče do cca 2m výšky a pak se napojují na pec.

kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky -
je možné nechat kabel volně?
myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel,
který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn.
Mám v tomto případě pravdu?



Název: Re: Čím chránit vodiče v hale s pecí?
Přispěvatel: Kamil Novák 22.10.2008, 09:58
myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn. (norm)

A ve vašem případě může být skutečně poškozen ?  ??

Jinak v obecné rovině - jestliže projektant usoudil, že mechanické ochrany není třeba (odvolávaje se např. na Protokol o určení vnějších vlivů),  tak jistě ví proč.  :-\

Montážníkům nepřísluší provádět jakékoli úpravy, odchylky nebo vícepráce bez konzultace s projektantem a odsouhlasení investorem.
Takže lze doporučit nechat mentážníky pracovat a s připomínkami či návrhy změn se obrátit na projektanta.  (norm)


Název: Re: Čím chránit vodiče v hale s pecí?
Přispěvatel: Jan Alin 22.10.2008, 22:30
kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky

Pokud není v technické dokumentaci výslovně uvedeno že kabely nemají být chráněny a proč tak bych na ochraně před mechanickým poškozením určitě trval. Ještě jsem neviděl pec kde by kabely mohli jít cca 2m vysoko a nehrozilo tam nebezpečí mechanického poškození. U těchto technologií se vždy časem dojde na to že nejlepší kryt je z tanku :),  bohužel když se tam pak dodatečně montuje je izolace poloviny kabelů poškozená.