karel modrý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 07.02.2011, 12:17 » |
|
Jsem začínající revizní technik s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče. Zajímá mě, jestli je někde přesně definováno, co vše mohu revidovat, např. počítač, bojler, stojanová vrtačka?
|
|
|
|
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2011, 18:02 » |
|
Pouze elektrické nářadí a elektrospotřeb iče. Příklad, co je stroj najdete v ČSN EN 60204-1 ed.2 příloha C. Na měření strojů je také nutný jiný měřící přístroj, než který vám stačí na elektrospotřeb iče a nářadí.
|
|
|
|
|
|
|
karel modrý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2011, 19:07 » |
|
Jako revizák s osvědčením které už vlastníte, mě dojímáte! Jako kdyby šofér co vlastní řidičák, nevěděl kam má jet? Na položenou otázku jste neodpověděl,tak prosím nemrhejte planými řečmi. Je ale pravda,že jsem milně napsal "začínající",ale ve fázi přípravy. Chtěl jsem jen radu do začátku.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.02.2011, 19:13 » |
|
Na položenou otázku jste neodpověděl,tak prosím nemrhejte planými řečmi. Je ale pravda,že jsem milně napsal "začínající",ale ve fázi přípravy. Chtěl jsem jen radu do začátku.
Napsal jste jako začínající RT s osvědčením...? Příměr jsem napsal..!Snad víte na co zkoušky děláte..?Nebo ne? Učený z nebe nespadne...ale ....základy by majitel něčeho..měl znát..?Podle které normy zkoušky děláte? ČSN 33 1600 ed.2..??Pokud tuto normu znáte ,nemusíte se ptát..??
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
karel modrý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2011, 19:41 » |
|
Napsal jste jako začínající RT s osvědčením...? Příměr jsem napsal..!Snad víte na co zkoušky děláte..?Nebo ne? Učený z nebe nespadne...ale ....základy by majitel něčeho..měl znát..?Podle které normy zkoušky děláte? ČSN 33 1600 ed.2..?Pokud tuto normu znáte ,nemusíte se ptát..? Myslím si,že jako asi ve většině norem,se najde pro někoho nějaká nejasnost(samozdřejmě ne pro vás),kde si člověk nebude zcela jistý,zda určitý předmět bude spadat mezi spotřebiče či zařízení. Ale děkuji za ponaučení,budu se nadále věnovat studiu dané problematiky.
|
|
|
|
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Nepřizpůsobivý
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.02.2011, 21:13 » |
|
S osvědčením E4/A a Živnostenským listem :Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.můžet e dodavatelsky revidovat el. stoje, rozvaděče a přístroje. Pokud máte živnostenský list ještě na: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení pak se můžete pustit i do revizí přenosných el. spotřebičů a nářadí. Ale na to již, ale nepotřebujete tu vaši E4A... Pokud nevěříte běžte prosím na nejbližší Živnostenský úřad a tam vám již dnes docela odborně poradí...
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.02.2011, 21:26 » |
|
S osvědčením E4/A a Živnostenským listem :Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.můžet e dodavatelsky revidovat el. stoje, rozvaděče a přístroje. Pokud máte živnostenský list ještě na: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení pak se můžete pustit i do revizí přenosných el. spotřebičů a nářadí. Ale na to již, ale nepotřebujete tu vaši E4A... Pokud nevěříte běžte prosím na nejbližší Živnostenský úřad a tam vám již dnes docela odborně poradí... No teď jste mu opravdu pomohl.
|
|
|
|
|
karel modrý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2011, 06:08 » |
|
S osvědčením E4/A a Živnostenským listem :Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.můžet e dodavatelsky revidovat el. stoje, rozvaděče a přístroje. Pokud máte živnostenský list ještě na: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení pak se můžete pustit i do revizí přenosných el. spotřebičů a nářadí. Ale na to již, ale nepotřebujete tu vaši E4A... Pokud nevěříte běžte prosím na nejbližší Živnostenský úřad a tam vám již dnes docela odborně poradí... Jak to,že na revizi el.spotřebičů a nářadí nepotřebuji E4/A? Jak to,že s E4/A mohu dělat revize el.zařízení,na to je přece E2/A?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.02.2011, 07:45 » |
|
S E4/A můžete revidovat pouze to, co máte na svém osvědčení uvedeno. Nic víc, nic míň.
Elektrické zařízení mohou být třeba digitálky, v tom je název živnosti zavádějící. Skupinu E2 chápejte jako revize instalací.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|