Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Ribka 21.03.2023, 15:20



Název: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jakub Ribka 21.03.2023, 15:20
Jak se bude chovat jednofázový chránič v případě zapojení na obdélníkový průběh napětí? Bude fungovat správně?



Moderátor - Původní nesmysl: "Chránič obdelníkového průběhu?").


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jakub Ribka 27.03.2023, 10:28
Opravdu nikdo neporadí? Jedná se o výstup ze Sitonu, ohřívač vody. Jde o to, že v tomto případě nelze klasicky zapojit fázi a N vodič. Nula na Sitonu je vlastně další fáze. Dokáže tedy někdo odhadnout, jak se chránič v tomto případě zachová? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.03.2023, 10:53
Nikde nepíšete  jaký chránič máte na mysli. Tedy s jakou charakteristik ou.
Vypadá to, že na tuto aplikaci by se hodil chránič s charakteristik ou F, tam by mělo vše fungovat jak má.  U jiných  chráničů může dojít ke zhoršené citlivosti na únikový proud.



Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.03.2023, 10:58
A výrobce nestanový bezpečný způsob připojení? Nebyl by to spíše dotaz na jeho technickou podporu?


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: František Šohajda 27.03.2023, 11:20
Pokud se podívám na stránky, tak výrobce nikde neuvádí chránič?
VIZ: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/

Proč tam chcete dát chránič? Na běžném boileru také být nemusí!


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.03.2023, 11:25
Nevím, nevím také bych tam chránič nedával ale když už tu padl dotaz o:-).
Otázka je,  jestli doplnění chrániče nemůže zlepšit ochranu téhle chytré krabičky v případě nějaké závady izolačního stavu ale to už jsme utekli od původního tématu.


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Juraj Rojko 27.03.2023, 11:27
"Tento měnič je amatérská konstrukce, nejedná se o výrobek."


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jakub Ribka 27.03.2023, 12:39
Děkuji všem za reakce. Ano pro bojler chránič dávat nechci, ale chtěl bych přebytky v létě ohřívat bazén a tam už ten chránič určitě chci dát, ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by ten chránič byl na tom obdélníku.


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.03.2023, 13:01
Čemu by to mělo vadit, když bude v polaritách symetrie?


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2023, 15:11
Čemu by to mělo vadit, když bude v polaritách symetrie?
Hlavně tam bude šíleně kolísat napětí......


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Viktor Klemon 27.03.2023, 15:26
Zaujímavá otázka,
odskúšal som to na meniči s čisto obĺžnikovým výstupom,
starší chránič OEZ s klasickou magnetickou spúšťou pracoval dobre, reagoval na simulovaný poruchový prúd tak ako má.
Asi by to bolo vhodné vyskúšať s konkrétnym typom.

Skúšaný menič nemal podľa osciloskopu žiadnu (v poľných podmienkach merateľnú) DC zložku
vo výstupnom napätí.


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jakub Ribka 27.03.2023, 15:52
Zaujímavá otázka,
odskúšal som to na meniči s čisto obĺžnikovým výstupom,
starší chránič OEZ s klasickou magnetickou spúšťou pracoval dobre, reagoval na simulovaný poruchový prúd tak ako má.
Asi by to bolo vhodné vyskúšať s konkrétnym typom.

Skúšaný menič nemal podľa osciloskopu žiadnu (v poľných podmienkach merateľnú) DC zložku
vo výstupnom napätí.

Děkuji moc za informaci, vyzkoušení mám taky v plánu, spíš mi šlo o to, jestli už toto někdo řešil nebo se s tím setkal.


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Juraj Rojko 27.03.2023, 16:18
Čemu by to mělo vadit, když bude v polaritách symetrie?

Vidím tam minimálně 3 rizika.

1. Vlivem poruchy ve střídači se může na výstupu objevit stejnosměrné pulzující, či dokonce plně stejnosměrné napětí.
2. Nejasné výstupní napětí ve velkém rozsahu.
3. Značný podíl vysokých frekvencí.


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Miroslav Revús 28.03.2023, 07:21
Vidím tam minimálně 3 rizika.

1. Vlivem poruchy ve střídači se může na výstupu objevit stejnosměrné pulzující, či dokonce plně stejnosměrné napětí.


S najväčšou pravdepodobnos ťou skončí výstup meniča v skrate a nefunkčný.

S ostatnými bodmi sa dá súhlasiť.


Název: Re: Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.03.2023, 22:42
Mě tady chybí jedna základní drobnost - jaký je výstup střídače, jaký má vztah k zemi.
Pokud je to izolovaný výstup, pak tam chránič nemá moc důvodů k reakci na poruchu.

Muselo by se to upravit na síť TT, tedy u zdroje jeden pól uzemnit. Ale z jistého úhlu pohledu bych za bezpečnější považoval izolovanou síť s hlídáním izolačního stavu