Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2010, 11:59 » |
|
Čím začít? Zkusím pár postřehů, ostatní mě snad doplní: 1) napětí 24V AC je vhodné do nebezpečných prostorů, u zvlášť nebezpečných prostorů by se mělo použít 12V AC nebo 25V DC. Tam pak záleží jaké zařízení tam bude, jaké má krytí IP, jestli budou nějaké živé části přístupné dotyku,... 2) předpokládám, že použijete transformátor, který je výrobcem proveden tak, že je zdrojem malého bezpečného napětí SELV 3) volbu kabelů beru jak správnou, pouze s připomínkou že nejen u kabelů CYKY je vhodné vyhnout se využití vodiče barvy zelená/žluté k čemukoliv jinému než je ochranná funkce (vodič PE, příp. PEN) 4) pokud jde o revizi, to by bylo v souvislosti s "novou legislativou" na velikou diskusi. U napětí 24V nejde ani tak o nebezpečí úrazu, ale často se menších napětí setkáváme s tím, že montér podcení zatěžovací proud vodičů a může hrozit jejich vyšší zahřívání než je hranice povolená výrobce, v extrémním případě může dojít k poškození kabelu, zapálení,... Já ve spoustě revizí mám zahrnutu i kontrolu rozvodů malého napětí. Ale tím nechci trvdit, že ji musíte mít.
|