Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.09.2014, 20:41 » |
|
Pane kolego, to co chcete, tak to je na celý seminář. Dotknu se jen strojního zařízení. ČSN EN 60204-1 ed. 2 je v kapitole 17 velice podrobně vyjmenováno, co má technická dokumentace obsahovat. V 17.2 je například 12 bodů podrobně rozepsaných. Má být dodáno osvědčení o provozních zkouškách. Pokud to někdo nazve Protokol o funkčních zkouškách, budiž. Pak bych doporučovat NV176/2008 Sb. a přílohu 7, kde je kromě jiného uvedeno, že dodavatel musí dodat dokumentaci posouzení shody a ES prohlášení o shodě. Zde jen malá poznámka, že dodavatel vám chce dodat plno certifikátů komponentů, které použil, ale certifikát, že to je uděláno podle skutečné platné dokumentace a jeho prohlášení o shodě nějak schází. A hrozně se diví, že něco takového má dodat.
Trochu stručněji. Od každého subdodavatele tvrdě vyžadovat technickou dokumentaci se všemi náležitostmi podle NV a norem a dodat DOKUMENTACI K prohlášení o shodě. To není jen jedná A4, že potvrzuje na svou čest atd....to je jen to završení.
Postupy k posuzování shody najdete v každém zákoně , kde jsou technické požadavky na výrobky. 22/1997, NV 378/2001, NV 17/2003, NV 616/2006, NV 176/2008 a ve všech těchto důležitých dokumentech je příloha Náležitosti a obsah technické dokumentace.
Minulý týden jsem měl podobný případ s velkou klimatizační jednotkou. Původně jsem měl dělat revizi jen na přívod ale odběratel mne požádal, aby jej zastoupil při přejímce. Ono ale nebylo co revidovat, protože přívod natažen z rozvaděče, kde byl osazený jistič a dále zapojeno přímo do frekvenčního měniče, který byl na tělese vzduchotechnik y. Hledal jsem hlavní vypínač a překvapilo mne zapojení přímo do měniče, který má krytí IP21 v průmyslovém prostředí. Požadoval jsem předložení dokumentace. Samozřejmě nebyla. Nebyla dokumentace prohlášení o shodě. Navíc instalace provedena prasacky. V dalším kole schovali FM do tunelu vzduchotechnik y a hlavní jistič dali do plastové skřínky, kde zavedli kabely bez průchodek. Odběratel pochopil...... tak pánové, až budete mít řádnou dokumentaci, až bude perfektně provedená instalace, ( a my to zkontrolujeme) dokumentace shody a prohlášení o shodě, protokol o funkčních zkouškách, tak provedeme přejímku. Dodávaný předmět je za několik stovek tisíc. Dnes mi volali, zdá bych někoho nesehnal na dokumentaci a kolik by to asi stálo. Přitom dělají klimatizaci 15 roků a ještě nenarazili.
|