Název: Jak a čím je označen bezpečný proud? Přispěvatel: Jaroslav Tedr 18.04.2011, 21:55 Co se týká bezpečného (malého) napětí tak tomu rozumím.
Například MN 50V st,120 ss v prostorách normálních a nebezpečných. Ale jak je to s bezpečným proudem? Ohmův zákon je mi znám, ale píše se tuším v ČSN 33-2000-4-41 právě o bezpečném proudu. Je to tedy otázka tvrdého a měkkého napěťového zdroje? Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2011, 22:30 ČSN 33 2000-4-41 uváděla bezpečný proud DC 10mA a AC 3,5mA.
Aktuálně platná ČSN 33 2000-4-41, ed.2 tyto proudy neuvádí. Mělo by to být v ČSN EN 61140, ale ta není určena pro samostatné používání. Práh citlivosti lidského těla na proud je někde kolem 1mA, u někoho už od 0,5mA. Proto např. spotřebiče a ručné nářadí s ochranou ve třídě II musí mít dotykový proud maximálně 0,5mA. Proto např. při opravě ručního nářadí nemůžeme použít odrušovací filrt z jiného zařízení (nějaký spotřebič s ochranou ve třídě I), který má vyšší hodnoty kapacit a proud by byl větší. Unikající proud u spotřebičů třídy I může být až 3,5mA. (v jedné řadě XT počítačů byly zdroje z produkce RVHP, které byly hodně na hraně...) Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.04.2011, 22:40 Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje byla v IEC 60364-4-41 :2005 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2) zrušena.
Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud? Přispěvatel: Vladimír Huba 19.04.2011, 00:59 Netvrdil by som, že ochrana obmedzením ustáleného prúdu a náboja bola zrušená. Len sa v 4-41 neuvádza. Podľa EN 61140 je tento prvok stále považovaný za ochranné opatrenie. Predpokladám, že použitie je predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach.
V tejto súvisloslosti pár následných otázok: - Otázka označenia tohto opatrenia: Ako sa označí v dokumentácii, v revíznej správe - má nejakú značku? (SELV, PELV to nemusí byť, oddelený obvod áno) Napríklad v EN 61293 (ktorá pojednáva o označovaní el.zariadenia) takýto údaj chýba. - Otázka preverenia pri revízii (alebo pri akýchkoľvek skúškach): Čím a ako? - Patrí takéto zariadenie pod vyhradené technické zariadenia ? (mám na mysli "ustálenú" stranu) Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.04.2011, 07:42 Při OPNDN je dnes důležitý faktor rychlost / čas / odpojení. Proud není konstanta.
Prostudujte si přílohu NC 33 2000-4-41 ed.2. Je tam dohodnutá křivka proudu Lc která to řeší v závislosti na proudu a čase. Dotykový proud je max.0,5mA. Vysvětlení NC.4 a dále.... Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.04.2011, 21:36 Dotykový proud je max.0,5mA. Vysvětlení NC.4 a dále.... Prokazatelně při měření podle ČSN 33 1600, ed.2 tekl dotykový proud kolem 0,25mA, majiteli vadilo, že když připojoval anténu a dotknul se obnaženým předloktím, cítil mírné brnění. Nakonec to ukecali na výměnu za provedení od jiného výrobce, v plastu... Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.04.2011, 07:40 Ano, to je možné, takto "kope" i televize.
|