Název: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Jaromír Drugda 14.12.2009, 09:24 Jaký průřez kabelu zvolit pro dva 3fventilátory?
Každý z nich má příkon 2,2kW tzn.celkem 4,4kW Trasa kabelu bude cca 70-80m vzduchem. Bude stačit 5Cx2,5mm nebo raději zvolit 5Cx4mm? #105# Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Oliver Mička 14.12.2009, 21:34 CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A čo je menej ako 25A ktoré by mal ten kábel na dĺžku 80m vzduchom zniest. (dance)
Výpočet podla programu Sichr (norm) Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: IM 14.12.2009, 22:56 CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A ... A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Jaromír Drugda 15.12.2009, 07:42 A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol! Tak jaký proud by teda byl,když se jedná o motory ? Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.12.2009, 08:06 A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol! Při součinu účinníku a účinosti 0,95 to blábol není. I když já bych typnul spíš 0,8. Rozhodující je proud uvedený na štítku motoru.Zda kabel bude nebo nebude stačit vám neodpovím. Proudově ano, problém může být v úbytku napětí. CYKY-J 5x2,5 o délce 80m vám přidá 1,8% úbytku napětí, 5x4 1,1%. Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Pavel Mikyna 15.12.2009, 08:12 P 2200
I = ---------------- = ------------------------ = 3,97 A √3 * U * cosφ 1,73 * 400 * 0,8? celkový tedy 2*I = 7,94 A Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Tomáš Gardoň 15.12.2009, 08:31 Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá.
Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.12.2009, 08:40 Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá. Ano, ale celkový. Záleží, jaký máte úbytek už na svorkách jističe před kabelem. To od klávesnice nezjistím, to je na vás.Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Tomáš Gardoň 15.12.2009, 09:12 Ano, to máte pravdu. V tej norme bolo napísané, že úbytok napätia 4 percentá pre motorické obvody, ale toto sa berie už od poistkovej skrine (ak sa teda jedná o RD).
Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 15.12.2009, 14:43 Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti. Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 15.12.2009, 18:08 Proud třífázového asynchronního motoru je rozdílný u různých výrobců a závisí také na počtu pólů motoru (určují otáčky).
Z několika katalogů jsem vyčetl hodnoty proudu od 4,6A až 7,1A. Nejvyšší hodnota je pro 8 pólový motor ( 700ot/min, cos φ =0,62 ). Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A . Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Tomáš Gardoň 15.12.2009, 18:28 No myslím, že ked tam pán Drugda dá kábel CYKY-J 5x2,5 (ku každému ventilátoru), tak bude všetko OK. A ktomu istič 16/B/3 (možno by som volil i 16/C/3). A nemusí sa báť ani preťaženia a myslím, že ani toho úbytku (Sichr ukazuje pri 200m kábla CYKY-J 5x2,5 úbytok 2,8 percenta). Snáď nejaká tá poistková skriňa nebude od toho vzdialená viac a ten ventilátor nebude nejaký špeciálny.
Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Jaromír Drugda 15.12.2009, 21:53 Děkuji za odpovědi.
Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: IM 15.12.2009, 22:35 A
Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A . Jak tady kolega uvádí proudy, pro dva motory je to min. 9 A, proto jsem uvedl, že 6,69 A pro dva motory 2,2 kW je blábol.Pavel Mikyna: Tak ne. Počítáte z výkonu proud bez účinnosti. Motory se uvádí výkonem na hřídeli, jak tady bylo několikrát zmiňováno. Je zbytečné něco počítat i správným postupem. Existuje spousta tabulek, s uvedeným proudem, přičemž na desetině pro návrh kabelu s nějakou rezervou nezáleží. Pro nastavení tepelné ochrany reálně, je rozhodující proud na štítku daného motoru. Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.12.2009, 07:07 Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti. Děkuji, jako by se stalo. Jenom škoda, že systém przní obrázky, nacpal bych tam toho víc. Zkoušel jsem i vizitku, ale už je to nečitelné. |