Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Jaromír Drugda 14.12.2009, 09:24



Název: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Jaromír Drugda 14.12.2009, 09:24
Jaký průřez kabelu zvolit pro dva 3fventilátory?
Každý z nich má příkon 2,2kW tzn.celkem 4,4kW
Trasa kabelu bude cca 70-80m vzduchem.
Bude stačit 5Cx2,5mm nebo raději zvolit 5Cx4mm?



#105#


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Oliver Mička 14.12.2009, 21:34
CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A čo je menej ako 25A ktoré by mal ten kábel na dĺžku 80m vzduchom zniest.  (dance)

Výpočet podla programu Sichr  (norm)


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: IM 14.12.2009, 22:56
CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A ...
A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Jaromír Drugda 15.12.2009, 07:42
A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!

Tak jaký proud by teda byl,když se jedná o motory ?


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.12.2009, 08:06
A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!
Při součinu účinníku a účinosti 0,95 to blábol není. I když já bych typnul spíš 0,8. Rozhodující je proud uvedený na štítku motoru.
Zda kabel bude nebo nebude stačit vám neodpovím. Proudově ano, problém může být v úbytku napětí. CYKY-J 5x2,5 o délce 80m vám přidá 1,8% úbytku napětí, 5x4 1,1%.


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Pavel Mikyna 15.12.2009, 08:12
            P                                 2200
I = ----------------      =   ------------------------   = 3,97 A
      √3 * U * cosφ           1,73 * 400 * 0,8?

celkový tedy 2*I = 7,94 A






Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 15.12.2009, 08:31
Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá.


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.12.2009, 08:40
Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá.
Ano, ale celkový. Záleží, jaký máte úbytek už na svorkách jističe před kabelem. To od klávesnice nezjistím, to je na vás.


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 15.12.2009, 09:12
Ano, to máte pravdu. V tej norme bolo napísané, že úbytok napätia 4 percentá pre motorické obvody, ale toto sa berie už od poistkovej skrine (ak sa teda jedná o RD).


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 15.12.2009, 14:43

Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti.


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Vladimír Šťavík 15.12.2009, 18:08
Proud třífázového asynchronního motoru je rozdílný u různých výrobců a závisí také na počtu pólů motoru (určují otáčky).

Z několika katalogů jsem vyčetl hodnoty proudu od 4,6A až 7,1A. Nejvyšší hodnota je pro 8 pólový motor ( 700ot/min, cos φ =0,62 ).

Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A .


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 15.12.2009, 18:28
No myslím, že ked tam pán Drugda dá kábel CYKY-J 5x2,5 (ku každému ventilátoru),  tak bude všetko OK. A ktomu istič 16/B/3 (možno by som volil i 16/C/3). A nemusí sa báť ani preťaženia a myslím, že ani toho úbytku (Sichr ukazuje pri 200m kábla CYKY-J 5x2,5 úbytok 2,8 percenta). Snáď nejaká tá poistková skriňa nebude od toho vzdialená viac a ten ventilátor nebude nejaký špeciálny.


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Jaromír Drugda 15.12.2009, 21:53
Děkuji za odpovědi.


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: IM 15.12.2009, 22:35
 A
Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A .
Jak tady kolega uvádí proudy, pro dva motory je  to min. 9 A, proto jsem uvedl, že 6,69 A pro dva motory 2,2 kW je blábol.

Pavel Mikyna: Tak ne. Počítáte z výkonu proud bez účinnosti. Motory se uvádí výkonem na hřídeli, jak tady bylo několikrát zmiňováno.
                      Je zbytečné něco počítat i správným postupem. Existuje spousta tabulek, s uvedeným proudem, přičemž na desetině pro
                      návrh  kabelu s nějakou rezervou nezáleží. Pro nastavení tepelné ochrany reálně, je rozhodující proud na štítku   
                      daného motoru.


Název: Re: Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.12.2009, 07:07
Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti.
Děkuji, jako by se stalo. Jenom škoda, že systém przní obrázky, nacpal bych tam toho víc. Zkoušel jsem i vizitku, ale už je to nečitelné.