Název: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Robert Vozka 24.06.2009, 15:18 Ponechme stranou to, kdo smí rozvaděče vyrábět - na to jsou tu už dávno jiné diskuse. Jaké propojovací kablíky máte v rozvaděči raději a proč? 1. Dráty - asi se s nimi hůře pracuje, ale pak si zachovají tvar nebo 2. Lanka s dutinkami, které jsou k manipulaci asi jednodušší? Dále pak pro stejný průřez může drátem procházet větší proud než lankem. #116# Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Miroš Jan 24.06.2009, 16:19 TO: Robert Vozka
Nevím jak ostatní kolegové, ale já používám již řadu let na vydrátování rozvaděčů, slaněné vodiče, samozřejmě ve druhé třídě izolace. Jeden z důvodů je snadná manipulace při zapojování. (jednicka) Při průřezu 35mm2, a plném jádru (zle) Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Marek Blažek 24.06.2009, 16:41 ja osobne by som preferoval lanko, uz len preto, ze dva pevne vodice v jednej svorke alebo svorkovnici nieje to prave orechove.
Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.06.2009, 17:14 Otázka je v jakém provozu se tento rozvaděč nachází?
Podle toho se také volí vodiče. Někde mohou být jen vodiče slaněné - prostředí s otřesy a vibracemi. Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 24.06.2009, 19:56 Pokud jsou v rozvaděči kabelové kanály/žlaby nebo nějaký úložný systém, pak určitě slaněné vodiče s dutinkami. Jestli jde o silnější vodiče vedené v prostoru za přístroji nebo okolo, tak lépe vypadají naohýbané dráty, ale musíte si dát tu práci s ohýbáním a měřením správné délky. Slaněné vodiče bez úložného systému vpyadají dost ošklivě, zvlášť pokud nemají správnou délku.
Tuhý drát nad 16 mm se snad ani běžně nesežene, používají se slaněné vodiče z několika tuhých drátů, právě kvůli ohýbání (např 1-CYKY 4x25). Se dvěma dráty stejného průřezu v jedné svorce problém nemám. U slaněných se dají použít dvojdutinky, ovšem při rozpojení se musí dutinka ušmiknout a nakrimplovat nové, což také nemusí být příjemné. Obecně v rozvaděči preferuji slaněné vodiče, zvláště u slaboproudu. V malých domovních rozvodnicích se to většinou neřeší a tuhé dráty z kabelů se vedou až k přístrojům. Svorkovnice by rozvodnici prodražila, není na ni místo a může být zdrojem problémů. Dále pak pro stejný průřez může drátem procházet větší proud než lankem. Určitě?Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 24.06.2009, 21:32 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), Já jsem si myslel, že lanka jsou zatížitelné stejným proudem jako plné vodiče. donce snad dříve uvádělo, že lanko má větší zatížitelnost.Dále pak pro stejný průřez může drátem procházet větší proud než lankem. Díky RV #116# Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.06.2009, 06:55 Já jsem si myslel, že lanka jsou zatížitelné stejným proudem jako plné vodiče. donce snad dříve uvádělo, že lanko má větší zatížitelnost. http://www.mtlcable.cz/katalog/prakab/vyrobky/CY.htmlhttp://www.mtlcable.cz/katalog/prakab/vyrobky/CYA.html Zatížitelnost je v podstatě stejná. Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: Robert Vozka 26.06.2009, 09:53 Hezký odkaz, p. Švejkovský.
Někde jsem si to kdysi asi přečetl, ale není to moje profese, takže si to pamatuji blbě :( . Připadlo mi to logické - pokud mám drát 10mm z jednoho kusu, nebo několik tenších drátků, které také dají 10mm, přeci jen jejich plocha v řezu bude menší (zbydou mezi nimi malé mezery) - to je do oblasti teoretických úvah :). Jak je ale vidět z přiloženích linků, tato teorie nefunguje... Díky, opět jsem moudřejší (dance) Alespoň jsem se trefil s tou jednodušší manipulací. Jak pak v rozvaděči dráty vést? (Lanka se prohnou, případně budou v úložném systému). Dráty schovat za lišty, nebo naopak vést mezi lištami, aby se dalo lépe dohledávat, kam vedou (samozřejmě to by mělo být v dokumentaci) (v případě propojení přístrojů mezi 2ma lištami na koncích) Díky RV Název: Re: Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Přispěvatel: JBubik 26.06.2009, 22:03 - pokud mám drát 10mm z jednoho kusu, nebo několik tenších drátků, které také dají 10mm, přeci jen jejich plocha v řezu bude menší (zbydou mezi nimi malé mezery To by ovšem platilo, kdybychom tu psali o průměru vodiče. Tam máte pravdu, takže ano - CYA má pro stejný průřez větší vnější průměr než CY. Pozná se to ovšem až u větších průřezů.... |