Název: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Přispěvatel: Silnica Jiří 18.10.2012, 19:22

Po změně na levnější tarif padal proudový chránič DFS 4.
Celá chata bez napětí.
Po návštěvě elektrikáře a jeho zásahu při změně tarifu také spadne proudový chránič,
ale nyní naměřím na jističích a také v zásuvkách 390-404 V.
Co provedl za chybu?


Název: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.10.2012, 07:59

Změna tarifu by neměla mít vliv na vybavování proudového chrániče.
Pokud máte v zásuvkách 400V, pak je místo N zapojený některý z L.
Ale že by to provedl elektrikář oprávněný plombovat energetiku se mi moc nezdá.
A nerýpal se v tom někdo o kousek dál?


Proudový chránič DFS4 zde
http://zdroje.elektrika.cz/book/doepke-ochrana-proti-rezidualnimu-proudu-jisteni-/page/7


Název: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Přispěvatel: Jiří Mudra 19.10.2012, 08:10
Mohl zapojit N ze stykače na N za proud. chráničem.

Jak je to s těmi 400V na jističích - to je po výpadku, nebo běžně?


Název: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.10.2012, 09:01
Vy máte na chatě třífázovou přípojku?

Při změně sazby HDO spíná vodičem N. Pokud je tento vodič spínán za proudovým chráničem, pak dojde k jeho vybavení. Na okruzích v různé fázi se pak může objevit vyšší napětí. Je to stejný problém, jako odpojení vodiče PEN.

Zřejmě se jedná o zásadní chybu v zapojení stykače blokování.


Název: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 19.10.2012, 11:17
Nejedná se o dřevostavbu s centrálním chráničem?


Název: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 19.10.2012, 11:58
Jedná se o nebezpečné zapojení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení spotřebičů popř. elektroinstala ce.
Vypněte přívod elektřiny do chaty. Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
Špatné zapojení ovládání od HDO, špatně zapojený PEN (resp. N) případně i špatně zapojený proudový chránič.


Název: Re: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.10.2012, 16:54
Jedná se o nebezpečné zapojení.
.... Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
...případně i špatně zapojený proudový chránič.
ANO.
Nebezpečné.
Elektrikáře spíše zkusit sehnat "lepšího" než byl ten, co to dal do stávajícího stavu

A pokud je to jistá "oblíbená značka",  nemusí být chyba v zapojení, ale chránič se může chovat "nesprávně"...