Název: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Šubrt Jakub 30.12.2010, 12:21 O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo.
Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš). Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky. Někde bývají volné trubky. V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel. Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Jiří Buben 30.12.2010, 13:29 Proč volit takové řešení, když svorkovnice PEN jde snadno rozšířit. Jen se musí chtít. Vámi navrhovaným řešením nijak nepřispějete k přehlednosti rozvodů. Právě naopak. V případě, že někdo bude něco opravovat o pato níž, může dojít k odpojené vodiče PEN pro vyšší patro a právě v tom je veliké riziko zde již mnohokrát probírané. Navíc v ČSN EN 60439-1 je v článku 7.1.3.5 uvedeno, že vstupní i výstupní svorky vodičů středních, PE nebo PEN musí být umístěny v blízkosti příslušných fázových vodičů. Z mého pohledu je toto řešení nepřípustné.
Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: František Šohajda 30.12.2010, 13:42 O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo. Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš). Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky. Někde bývají volné trubky. V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel. Nemůžete! (no) (no) Co brání rozšířit svorku PEN tam kde ji potřebujete napojit? Tam kde berete fázové vodiče musíte napojit i PEN vodič! Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Šubrt Jakub 30.12.2010, 14:45 TO:Buben, Šohajda.
Na každé přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení. Na PEN taky 4, z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení? Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Miroš Jan 30.12.2010, 14:49 TO : Šubrt Jakub
Nejčistší a profesionální řešení je vyměnit stávající svorkovnici za větší. :) Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Milan Hudec 30.12.2010, 15:19 Pro okruh napojený z rozvodnice z poschodí např.č5 je spojovací vedení PEN mezi 5 a 6 poschodím mimo jiné cizí vodivou částí, tudíž z vyššího poschodí se napojit nemůžete dle čl.543.4.4.
Napojení z nižšího poschodí by se tedy zdálo možné, ovšem narážíte na ustanovení - viz.p.Buben a na další ustanovení o přehlednosti rozvodů. Navíc vodič PEN musí být uložen v blízkosti fázovodičů atd,atd. Vámi navrhované řešení tedy dle norem možné není a v tomto případě bych si dovolil tvrdit "bez diskuze". Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Jiří Buben 30.12.2010, 15:52 TO : Šubrt Jakub Nejčistší a profesionální řešení je vyměnit stávající svorkovnici za větší. :) Přesně tak. To zda použijete propojovací můstky za 50 Kč, které se vyrábějí v několika velikostech (počet šroubů) a kus DIN lišty, nebo zvolíte jiné řešení je již na vás. Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Šubrt Jakub 30.12.2010, 16:02 Poradíte někdo, jakým způsobem rozšířit PEN svorku? Nebo odkaz. Budu vděčný za každou variantu. Těch přípojných míst bude hodně, tak se s tím problémem budu potýkat velmi často.
Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Jiří Buben 30.12.2010, 16:17 Poradíte někdo, jakým způsobem rozšířit PEN svorku? Nebo odkaz. Budu vděčný za každou variantu. Těch přípojných míst bude hodně, tak se s tím problémem budu potýkat velmi často. Odpověděl vám kolega Miroš. Starou svorkovnici vymontovat a místo ní provést montáž nové s větším počtem šroubů pro připojení vodičů, samozřejmě ve vypnutém a zajištěném stavu. Pokud nejste elektrotechnik, tak to zadejte odborníkům. Nevím v čem vidíte problém. Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Šubrt Jakub 30.12.2010, 16:29 Asi by mi to nikdo nezaplatil. Pokud je řešením DIN lišta s propojovací svorkou- třeba 7, tak o.k. Jedná se asi o 50W odběr. Spojím se s internetem nebo kabelovkou.
Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: František Šohajda 30.12.2010, 16:30 TO:Buben, Šohajda. Na každé přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení. Na PEN taky 4, z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení? To je nějaký problém jeden vodič vytáhnout, dát větší svorku rozšířit svorkovnici /přídavnou PEN/ a je hotovo! To si myslím dokáže jak se říká "Pat a Mat"... ;D /PS: bez urážky/ Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Šubrt Jakub 30.12.2010, 17:05 V každé svorce jsou po třech AL vodičích zhotoveny výrobcem, spáskované a na míru.
Tak se mě nedivte, že se ptám jak nejlíp to řešit. Nejsem barbar. A nejsem urážlivý. Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Petr Doležal 30.12.2010, 17:36 Svorku lze přiložit na odizolovaný, avšak nepřerušený vodič stoupačky a odbočit se dá až 16x Cu10
Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.12.2010, 20:26 to petr doležal: (jednicka)
o těchto svorkách jsem věděl, ale že na ně existují i ty můstky... Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: Šubrt Jakub 31.12.2010, 07:57 TO: Petr Doležal. Dík za dobré řešení. Uvidím jak si poradili s cenou.
Teď ještě jeden dotaz: Stává se mi, že narazím na odpojené elektroměry kde zůstaly původní AL vodiče. Od jističů jsou odpojené, zaizolované. K další montáži nevyhovují(podmínky ČEZ). Zůstal zapojený PEN, který zbytečně "drží svorku". Existuje nějaký testr/zkoušečka, která mi najde správný vodič? Jinak musím všechny PEN odpojit a propísknout. Vypnout všechny jističe- internet, kabelovku, byty , výtah i různé odběry. Název: Re: Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Přispěvatel: František Šohajda 31.12.2010, 11:18 Citace Existuje nějaký testr/zkoušečka, která mi najde správný vodič? Jinak musím všechny PEN odpojit a propísknout. Vypnout všechny jističe- internet, kabelovku, byty , výtah i různé odběry. A vypnout všechny jističe bude problém.... :-\ Důležité věci tam nemáte!! (dance) My to v nemocnicích děláme tak, že se nejprve musí pacienti na dýchačích hluboce nadechnout a ... pak vypneme.... ;D ;D ;D Veselý silvestr (drinks) |