Název: Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
Přispěvatel: Martin Qrok 12.10.2018, 11:55
Zakazuje nějaká norma používání 4-kolíkových zásuvek typ 5632-2009 pokud mám motor v zapojení D a tedy přívod 3xL+PE (bez nuláku)?
Vím že je lepší používat nové 5-kolíkové, jen bych chtěl vědět, zda výše uvedené jsou přímo zákázané, nebo zda je "jen" doporučené je vyměnit. Jak je to s jejich bezpečností?


Název: Re: Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.10.2018, 15:00
Tyhle mají na rozdíl od mnoha dnešních hnusů velice kvalitní materiál kontaktů.
Pokud se mrknete na ceny tak moderní kulatou mnohdy dostanete za 70kč, to přeci není normální.


Název: Re: Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.10.2018, 16:06

Vím že je lepší používat nové 5-kolíkové
Zrovna motoru je nějaký N ukradený a plný počet vodičů k zařízení tedy máte.
A jak již padlo, mechanicky a hlavně materiálově jsou tyto vidlice a zásuvky lépe zpracované.


Název: Re: Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
Přispěvatel: Viktor Klemon 13.10.2018, 19:44
A k tomu viem ponúknuť desiatky kusov takýchto v reverzačnom prevedení,
s celokovovými trojzásuvkami. Vo výbornom stave ako nové.