Přispěvatel: Sokrates1985 10.08.2020, 18:17

Nerozumím typu zemniče, kdy je v základové deske stavby zalitý v betonu.
Vždyť zde nemá žádný kontakt se zemí tak, jak jej mají ostatní typy zemničů (tyče v zemi),  pásky v půdě pod základy, atd...
Jak může plnit funkci uzemnění, když se zemí nemá kontakt?


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.08.2020, 20:47
Nerozumím typu zemniče, kdy je v základové deske stavby zalitý v betonu.
Vždyť zde nemá žádný kontakt se zemí tak, jak jej mají ostatní typy zemničů (tyče v zemi),  pásky v půdě pod základy, atd...
Jak může plnit funkci uzemnění, když se zemí nemá kontakt?

Kontakt se zemí má ta deska. Je plná iontů, takže dobře vodí. Je to vlastně největší možný zemnič. Teda pouze v případě, že se pod ní nenachází hydroizolační vrstva. Pak je to docela problém.


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 10.08.2020, 21:57
Navíc pokud je horizontální zemnič (většinou páska FeZn 30x4) správně instalován, ne zedníky, kteří na placato hodí pásku na dno výkopu, ale na distančních podpěrách tak, aby bylo pod páskou minimálně 5 cm betonu, je beton výbornou izolací proti korozi.


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Vlado Konrád 11.08.2020, 04:50
Nerozumím typu zemniče, kdy je v základové deske stavby zalitý v betonu.
Vždyť zde nemá žádný kontakt se zemí tak, jak jej mají ostatní typy zemničů (tyče v zemi),  pásky v půdě pod základy, atd...
Jak může plnit funkci uzemnění, když se zemí nemá kontakt?

Ak bude základová doska položená na rastlom teréne platí to čo povedal p.Svejkovský. Ak ale bude umiestnená . čo na 99% bude, na zhutnenom makadame, už to tak dobré nebude a zmysel umiestnenia pásu do betónu sa stráca.


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 11.08.2020, 06:35
Videonávod, jak zhotovit správně základový zemnič:
https://www.youtube.com/watch?v=QU3W9-FtW_U


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 11.08.2020, 07:06
Základový (zalitý) zemnič má velkou výhodu (pokud je správně proveden a je použit správný beton) a to je, že je téměř trvalý.

Ale je nutné,  aby byl beton nasákavý,  v případě,  že se použije určitý typ betonu, který je uzavřený,  tak ten izoluje a potom je takový zemnič k ničemu. Na jednom školení nám to říkal školitel.

Od té doby vždy, když na se na meetingu se stavařema jedná o základovém betonu, chci znát jeho elektrické vlastnosti, sice na mne poprvé koukali jak na "bedila",  ale když jsem jim vysvětlil, že pokud odlévají zachytnou vanu, že mi beton může zaizolovat uzemnění,  tak jim došlo, proč to chci, a už to tak nějak hlídají i sami.

Naštěstí dneska všichni šetří a tak je nepravděpodobné,  že by se někdo s takovým betonem v základech setkal, snad jen pokud někomu někde zbyde "mix" a řekne si "já to tam naleju, aspoň to bude kvalitní".


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 11.08.2020, 10:39
Pozor ale na dvojsečnost tohoto řešení.
Norma požaduje zalití do betonu s minimálním obsahem cementu 350Kg/m3.
To je z důvodu zajištění dostatečně alkalického prostředí pro pasivaci železa (nikoli zinku).
To splní jen některé receptury betonu C16/20, většinou je ale nutné použít vyšší třídu betonu.
Proti tomu jdou pak ale vlastnosti takové betonové směsi, kdy betony s vyšším obsahem cementu jsou hůř nasákavé, případně až vodostavební.
Takže jako vždy je třeba hledat optimum, mezi dvěma extrémy.


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Honza Veselý 16.08.2020, 23:27
Ale obecně může. Akorát je nutno vědět ty souvislosti, ty při stavbě podle DPS zůstávají pod čarou, v DSP asi zmíněné budou ale DSPS určitě odpoví. Protože DSPS potřebujete k výchozí revizi.


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 17.08.2020, 08:50
Pozor ale na dvojsečnost tohoto řešení.
Norma požaduje zalití do betonu s minimálním obsahem cementu 350Kg/m3.
To je z důvodu zajištění dostatečně alkalického prostředí pro pasivaci železa (nikoli zinku).


Síce o tých technológiách veľa neviem, len mi z toho čo píšete tak dajak vychádza, že najlepšie by bolo, kebyže zemnič v betóne je z takého istého materiálu jak ostatné armovanie.....

A pritom sa aj tak všade do základov z bežného betónu jak zemnič dáva pozink, tak teraz neviem, .. je pozink celkom zle, či len je to o malý kus horšie, a pozink je ešte furt dobre?


Název: Re: Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 17.08.2020, 12:04
Inakšie tu je okolo zemniča celkom dosť, aj okolo toho obvodového:

https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Archiv/ds162-zakladovy-zemnic-cz.pdf