Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Róbert Gelem 30.03.2009, 21:23



Název: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Róbert Gelem 30.03.2009, 21:23
Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N?
Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?


#116#


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 30.03.2009, 22:56
Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?
#116#
Chcete-li aby chránič chránil, tak ne. Oba pracovní vodiče za chráničem musí být od okolí izolované. Proud z chráněného okruhu nesmí téci mimo chránič, jinak to chránič vezme jako důvod k vybavení.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Zbyněk Novák 30.03.2009, 23:20
Je nutné opatriť dvojpólový prúdový chránič keď ich je viac vedľa seba s rôznymi spotrebičmi, s N svorkou, alebo stačí len jedna pre všetky chrániče, alebo to platí len pre zakázané pararelné spojenie N svorkovnice štvorpólového chrániča s dvojpóplovým. Konkrétny príklad: mám dva kombinované chrániče (pr.chránič s nadprúdovou ochranou) 30 mA, C25A, 230V AC na jeden spotrebič a 30mA, C32A, 230V AC na druhý spotrebič. Musím mať pre oba chrániče zvlášť N svorky v sústave TN-C-S po rozdelení PEN na PE a N?
Nemôžu mať spoločnú N svorku za chráničmi?



#116#


už z principu toho jak chranič funguje by to nešlo. Protože by se pořád vypínali. Měl byste doma pořád tmu


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2009, 23:44
A nejhorší je, že při podobných chybách nevybaví chránič ihned po připojení napájení, ale až když je přes něj zapnutý dostatečně velký odběr.
Na některé laiky to pak působí hodně podezřele a přitom je to úplně normální "vlastnost".


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Petr Doležal 31.03.2009, 08:37
Možná by to ještě chtělo panu Gelemovi laicky přiblížit na příkladě:
Mějmež dva obvody s chrániči, obvody bez poruchy, avšak s tou společnou svorkou či přípojničkou N.
1. obvodem teče fází 10A, 2. obvod je pro jednoduchost bez zátěže. Těch 10A se nám vrací do společné svorky N a potom kam ? No namíří si to přes N póly obou chráničů do napájecí sítě, třeba po 5A. První chránič je nespokojen, protože do instalace teče 10A a vrací se jen 5A a proto vypne. Druhý chránič je též nespokojen, protože do instalace teče 0A a vrací se 5A a proto taky vypne.
Ostatní řekli kolegové.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Miroslav Revús 31.03.2009, 11:46
Vy ale na tie chrániče nepotrebujete prípojnice N na výstupe, pretože na každý chránič je zapojený iba jeden spotrebič. To znamená, že z každej svorky chrániča vychádza iba jeden vodič (L a N) do spotrebiča a vodiče PE k týmto spotrebičom sú zapojené mimo chránič na spoločnú prípojnicu PE.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: František Šohajda 31.03.2009, 17:59
OdpověĎ:
před chráničem -mohou mít
za chráničem -nesmí mít ....     ;D


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 31.03.2009, 18:25
Vy ale na tie chrániče nepotrebujete prípojnice N na výstupe, pretože na každý chránič je zapojený iba jeden spotrebič. To znamená, že z každej svorky chrániča vychádza iba jeden vodič (L a N) do spotrebiča a vodiče PE k týmto spotrebičom sú zapojené mimo chránič na spoločnú prípojnicu PE.

A próóóč? To má mít jako každá zásuvka či zásuvkový okruh a pod. samostatný chránič? :-[
Nechápu jak jste to myslel.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Zbyněk Novák 31.03.2009, 18:36
A próóóč? To má mít jako každá zásuvka či zásuvkový okruh a pod. samostatný chránič? :-[
Nechápu jak jste to myslel.


samozřejmě (norm) ;D


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: monter 31.03.2009, 19:30
Potkal jsem se s tím právě proto, že nefungovaly zásuvky.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Róbert Gelem 31.03.2009, 19:49
A to aj v tom prípade keď za jedným štvorpólovým chráničom,je neikoľko jednofázových spotrebičov a zásuviek.
Ďakujem,Gelem.
OdpověĎ:
před chráničem -mohou mít
za chráničem -nesmí mít ....     ;D


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Petr Doležal 31.03.2009, 19:56
V tomto případě ano, jde o jeden chránič.
Minulé příspěvky se zabývaly několika chrániči se společným N za chrániči.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Róbert Gelem 31.03.2009, 22:22
Na zdravie pán Doležal.Áno,ale ako vidíte,zaujímam sa o všetko okolo chráničov,nakoľko ich v poslednej dobe dosť realizujem a ďakujem za lapidárne odpovede,Gelem.
V tomto případě ano, jde o jeden chránič.
Minulé příspěvky se zabývaly několika chrániči se společným N za chrániči.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Miroslav Revús 01.04.2009, 12:56
A próóóč? To má mít jako každá zásuvka či zásuvkový okruh a pod. samostatný chránič? :-[
Nechápu jak jste to myslel.

V prvom príspevku je uvedený konkrétny prípad dvoch chráničov a dvoch spotrebičov (na jeden chránič jeden spotrebič). Tak bola formulovaná aj moja odpoveď.

Čo sa týka N prípojníc, tak každý chránič, ktorý napája viac obvodov naraz musí mať  vlastnú N prípojnicu. Ak sa vám zdá táto požiadavka zbytočná, tak použite centrálny chránič.


Název: Re: Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
Přispěvatel: Milan Karvánek 01.04.2009, 13:30
téma vyčerpáno