Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Martin Vrabec 18.01.2008, 14:54



Název: Proč je L a PEN propojeno?
Přispěvatel: Martin Vrabec 18.01.2008, 14:54
Koupili sme starší dům a při proměřování zásuvek sem zistil, že při vypnutém jističi je v některých zásuvkách L a PEN někde propojeno, měreno akusticky .El. soustava TN-C v Al.

Světelné a zásuvkové obvody sou propojeny přes společné jističe.
Prosím vás kde hledat chybu?


Název: Re: Proč je L a PEN propojeno?
Přispěvatel: Tibor Hanko 18.01.2008, 16:07
Ak ste to merali len obyčajným "pípačom",  tak je možné, že sa to tak zdá - to môže byť cez nejaký zapojený spotrebič alebo svietidlo. Bežné akustické pípače pípajú pokiaľ je na ne zapojený odpor niekoľko 10 kiloohmov (ak nie aj viac),  takže sa zdá, že zariadenie je v skrate.
Každopádne keď je to "nová" - teda vám neznáma inštalácia a máte tam bývať, by som si to dal prezrieť odborníkom (nie krčmovým všeumelom, ale nejakým revizákom).


Název: Re: Proč je L a PEN propojeno?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.01.2008, 14:46
I při opravdové revizi při měření izolačního odporu mezi L a PEN naměřím megmetem "vodivé spojení" přes zapojený spotřebič. Viz předchozí příspěvek. Nelze jen měřit, ale důležité je co se měří a za jakých podmínek.
Ve Vašem případě se nemusí vůbec jednat o závadu.