Stávající stav: Jeden rozsáhlý objekt, bývalý statek, jedno číslo popisné, 3 přípojkové skříně napájené vedením DS v majetku provozovatele DS (2x SP - hospodářská část, byty, 1x SS - provozovna).
Nový stav: Na objektu nová SR302 v majetku provozovatele DS a z ní plánovaný zemní kabel (jako HDV) ke dvěma místům, kde budou soustředěny elektroměry. Nové řešení je vyvoláno zvýšením rezervované kapacity na základě požadavku odběratele a tím vyvolanou investicí na straně provozovatele DS. Nově je sjednáno pouze jedno předávací místo (SR302).
Tu druhá PS neprojde, takhle se HDV a odbočky k měření nedělají.
Obávám se, že navýšením příkonu, bude muset dojít k celkové rekonstrukci neměřené části. A nově budou muset všechny elektroměry na jedno místo.
Konkrétní postup bych radil vykomunikovat s EON v předstihu, ideálně si nechat potvrdit PD a tu předat i s ostatními podklady realizační firmě.