Kde hledat zavadu po primem uderu blesku do objektu (chranenem hromosvodem)?
Kotel byl v lete odpojen ze site. Vyhodilo to par pojistek a roztavilo radu zarovek, ted doslo ke zjisteni ze i kotel nefunguje. Pri zapnuti kotle a rozviceni prvnich kontrolek( stupnu 1,2,3, HDO) se kotel ihned vypne a vyhodi to vnitrni pojistku. (nevim presne jakou, bylo mi receno ze v kotli?). Ovsem nejvetsi zasah byl nad hlavnimi jistici domu, kde je umisteno i ovladani kotle signalem HDO, pokud si to dobre pamatuji.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2015, 07:48 » |
|
Přínosem by bylo, kdybychom znali některé podrobnosti o objektu. To, že je objekt vybaven hromosvodem, nám neříká nic o tom, jestli je provedené hlavní ochranné pospojování a jak, jestli je elektroinstala ce chráněna SPD, jakými,... Netušíme jestli jsou prováděny revize hromosvodu, jestli je tam vyhovující uzemnění,... Ani způsob připojení kotle není jednoznačný, i když předpokládám, že je tam spínací (blokovací) prvek přímo v kotli...
Ono stačí, aby přívod PE (PEN) pro kotel a kovové rozvody topení vytvořily nějakou velkou zemní smyčku a i do vypnutého zařízení se toho naindukuje "víc než moc"...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2015, 07:50 » |
|
Po úderu blesku takového rázu je elektroinstala ce na rekonstrukci. Bez nadsázky...
S tým treba počítať. 1.Dôkladná revízia celej inštalácie vrátane kontroly všetkých koncových bodov a spojov (prípojka, rozvádzače, zásuvky, vypínače, krabičky, svetlá...) 2.Doplniť pospájanie 3.Doplniť SPD 4.Porozprávať všetkým susedom Pre vás platí bod č.4, 1-3 objednať.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2015, 07:59 » |
|
Kde hledat zavadu po primem uderu blesku do objektu (chranenem hromosvodem)?
Pokud šlo opravdu o přímí zásah blesku do objektu, může si majitel gratulovat. Střecha není rozházená, nevznikl požár, hromosvod zafungoval jak má. Vycházejme tedy z toho, že je hromosvod v naprostém pořádku a už ho do tohoto případu nebudeme zatahovat. Doporučuji se soustředit na vnitřní ochranu před přepětím. - nechat vyprojektovat - dle PD sestrojit - vše řádně zrevidovat nezávislým revizním technikem A kde hledat závadu? Na tuto otázku zná (by měl znát) odpověď i řešení každý revizní technik elektro. Odpoví a vyřeší na místě.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2015, 08:23 » |
|
Možná bych tak úplně nesouhlasil. Je potřeba se věnovat i tomu hromosvodu. Je ve vašem zájmu nechat prohlédnout i ten, protože je potřeba jej nechat zkontrolovat po každém úderu blesku, nebo během doporučené lhůty.
Vnitřní ochrana byla evidentně opominuta a nyní bude záležet jen na vás, jak se k tomu dále postavíte. To že bude nutná nějaká investice do opravy je zcela evidentní. Jak už psali kolegové, tak rozsah potřebných oprav se může lehce změnit v rekonstrukci. O tomto nemá cenu diskutovat na internetu. Bude nutné pozvat revizního technika, který celou instalaci prohlédne, změří a popíše vám co je a co není potřeba řešit. Doporučení na vypracování vnitřní ochrany, aby se událost více neopakovala, nebo alespoň ne v tomto rozsahu, je velmi dobrým doporučením a zcela logickým krokem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2015, 09:02 » |
|
Dle uvedených vstupních informací si nemyslím, že by zde šlo o přímý úder do objektu. Řekl bych, že rázová vlna dorazila po napájecím kabelu. Ale samozřejmě souhlas s kolegou Fraňkem. Revize hromosvodu je zde kvůli vyloučení možného poškození vrchní soustavy na místě.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2015, 17:25 » |
|
Napsáno je to v ČSN EN 62305 - 3 ed.2, čl. 7.3 V ČSN 34 1390 je toto uvedeno v čl. 25
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.11.2015, 17:51 » |
|
Proč by se měl hromosvod kontrolovat po úderu, když je k tomu určen?
Třeba proto, že úder mohl být silnější, než na jaký byl projektován.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.11.2015, 06:46 » |
|
...Pokud pro hromosvod použiji solidní součásti tak snad mohu být v klidu?
Áno, realita je taká, že solídna vonkajšia ochrana objektu sa oplatí. V bežnej praxi si majiteľ po údere maximálne skontroluje či bleskozvod na streche ostal a či je strecha celá. Nejaké spoje a prechoďáky si už blesk hádam zavarí aj sám. RT je v jeho myšlienkových pochodoch niekde na posledných miestach, teda pokiaľ sa nezatiahne do udalosti poisťovňa. V drvivej väčšine prípadov sa ale prednostne riešia vnútorné škody.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.11.2015, 08:15 » |
|
Pokud by byl vnejsi LPS proveden kvalitne a z kvalitne provedenych komponent, tak by mohlo byt vse OK. Ale soucasti revize je i prohlidka zarizeni, takze by se LPS omrknul, jestli neni nekde neco utrzeny, roztavenyho, a tak. Takze bych vtom prinos videl. Pokud by to byla revize provedena od stolu, tak samozrejmne nic neresi.
Debatu jsem chtěl stočit směrem k rozdělení materiálů do kvalitativních tříd, podobně jako u zámků, z mého laického pohledu je prapodivné, že v oboru elektro to tak není, přitom je velký rozdíl mezi výrobci.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 11.11.2015, 09:27 » |
|
...přitom je velký rozdíl mezi výrobci.
To jistě je. Ale já jako montér, přece nemůžu zkoumat, jestli má ta svorka takový nebo makový parametry. Když mě ji tam projektant navrhne, tak očekávám, že ví co dělá. Bohužel realita je jiná, to víme všichni. A proto používáme na hromosvody, téměř výhradně komponenty z Neumarktu.
|
|
|
Zaznamenáno
|