Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 13.10.2022, 12:17



Název: Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 13.10.2022, 12:17
3M Stahovací pružina
    3M Stahovací pružina. Výrobce na svých stránkách uvádí velice strohé informace pro návrh a použití v praxi. Dozvíme se, že jde o stahovací pružinu pro nepájené spoje, snadno se instaluje a udržuje konstantní tlak na spoj. Jsou to pro vás dostatečná data k tomu, abyste to koupili a použili v praxi? A kde podle vás tento spoj najde uplatnění?
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/3m-stahovaci-pruzina/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/3m-stahovaci-pruzina/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/3m-stahovaci-pruzina/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
   


Název: Re: Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.10.2022, 13:04
Úplně běžná komponenta na stínění, součást spojek vn… Není to až tak neobvyklá věc a funguje výborně.


Název: Re: Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
Přispěvatel: Milan Jakeš 13.10.2022, 13:15
Také jsem je už používal při spojování kabelů na propojení stínění. Pro NF proudy se stínění propojí copánky, pro VF proudy se převleče stínící punčoška a přitáhne se ke stíněním kabelů těmito pružinkami. Nakonec se vše samozřejmě překryje a uzavře smršťovačkou.