Název: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 02.11.2018, 17:35
Od technika ČEZ zůstal v elektroměrovém rozvaděči (kompaktní pilíř DCK) lístek se závadou na odběrném místě kvůli které nebylo možno provést zaplombování.

Důvod byl "nedostatečné krytí hlavního jističe".
Poradíte mi jak více "přikrýt " hlavní jistič, než tak jak je už  z výroby rozvaděč vyroben. ::)


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.11.2018, 11:51
Nemáš foto?


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 03.11.2018, 12:24
není to originální foto odběrnéo místa ale jedná se o tento pilíř .... elektroměr uz je osazen a HDO taky . Jen po rozplombování nechtějí znovu zaplombovat z důvodu jaky jsem uvedl


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.11.2018, 13:37
To zase prijel nejakej idiot co si potrebuje honit triko...
Standartni rozvadec s krytim IP44/20C. Nevim co by chtel vic.
Ma tam dirky na zaplombovani.? Ma. Ma to kryti dane nermou pro venkovni prostory? Ma. Nevim... Jestli to neni nejaka mistni legenda jako pan Strnad u EONu.


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.11.2018, 13:45
A nebude problém ve spodní části pilíře?

Tyto pilíře mají zásadní problém. Buď přišroubuju přední kryt kabelového prostoru ale už se nedostanu na šrouby, co drží horní část na té spodní. Nebo přišroubuju horní část ke spodní (to udělají všichni),  pak ale nemám šanci přišroubovat spodní kryt.

Zůstane tak přístupný kabel mezi PS a ER. Přilepit spodní dvířka nestačí. Obvykle se rozvoďáci spokojí s tím, že ten kabel nasoukám ještě do husího krku tak, aby ani kousek nečouhal.

Logiku v tom nehledejte, žádná tam není, ale už jsem to 2x zažil.


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.11.2018, 15:02
Tyto pilíře mají zásadní problém. Buď přišroubuju přední kryt kabelového prostoru ale už se nedostanu na šrouby, co drží horní část na té spodní. Nebo přišroubuju horní část ke spodní (to udělají všichni),  pak ale nemám šanci přišroubovat spodní kryt.

Zbtohoto duvodu nesnasim tento typ rozvadecu od DCK. Radeji ESTAcky, kde je fura mista i na draty. Tohleto vymyslel debil, kterej to nikdy neosazoval.
Schvalne jsem si nasel montazni navod kdysi... A z nej plynulo ze se nejdriv musi rozvadec sesroubovat potom za nasunovani kabelu do diry pod jisticem osazovat do vykopu. Pakarna...


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.11.2018, 15:10
Jediný problém který vidím, je to, že se ve vrchní části sráží voda. Tzn.,  že pilíř nebyl instalován dle montážního návodu výrobce. Krytí jističe je v pořádku.


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 03.11.2018, 17:23
A nebude problém ve spodní části pilíře?

Tyto pilíře mají zásadní problém. Buď přišroubuju přední kryt kabelového prostoru ale už se nedostanu na šrouby, co drží horní část na té spodní. Nebo přišroubuju horní část ke spodní (to udělají všichni),  pak ale nemám šanci přišroubovat spodní kryt.

Zůstane tak přístupný kabel mezi PS a ER. Přilepit spodní dvířka nestačí. Obvykle se rozvoďáci spokojí s tím, že ten kabel nasoukám ještě do husího krku tak, aby ani kousek nečouhal.

Logiku v tom nehledejte, žádná tam není, ale už jsem to 2x zažil.

přesně tak to dělám u léta a poprvé tento problem ,  myslel jsem si jestli to nebude tím .... holt jiny kraj jiny mrav


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.11.2018, 17:44
Protože takhle to ojebávají firmy léta (ty šrouby rovnou zahazovali) u přípojkových pilířů, no a pak ten dekl jednou vypad a nedopadlo to úplně dobře. Od té doby se to musí nekompromisně kontrolovat.
No a na elektroměrový se to přeneslo taky,  už z titulu dodržení PP. Ovšem tam to lze v nejhorším vyřešit (jak už zaznělo) trubkou, ideálně kovovou.
A co se té kondenzace týče, je to částečně špatnou montáží a částečně vlastní konstrukcí. Bylo by záhodno mimo správného zásypu osadit ventilační průchodky např DA 084 a popřípadě i DD 084 na dno.
Jistič dlouhodobé nasazení ve vlhkosti odmění selháním, na jednu stranu připravenej kšeft, ale na druhou stranu je-li zákazník trochu soudný, tak špatná vizitka řemeslníka...


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Rozvodak 03.11.2018, 20:57
Nějak mě uniká o co jde... krytí hlavního jističe je zajímavej termínus technikus.

Co na tom že jde vysadit přepážka pod rozvaděčem? Tak se tam alespoň mohou kouknout, jestli tam nedochází k NO  :D
To by u zděnýho pilíře jistě nešlo  ;)

Navrhované řešení s trubkou mě rozesmívá, ta tam má být tak jako tak, viz. PP. HDV nebo odbočka k elektroměru má být vždy v trubce (protažitelnost, zvýšená ochrana před NO)

Nezkoušel někdo tu přepážku upravit k plombování?

Vzlínající vlhkost v pilíři je dost častým problémem. Stejně jako zamoření hmyzem a hlodavci. Na vině je chybný montážní postup. Základ to chce probetónovat a šachtu zasypat plaveným pískem.


Název: Re: Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.11.2018, 07:31


Vzlínající vlhkost v pilíři je dost častým problémem. Stejně jako zamoření hmyzem a hlodavci. Na vině je chybný montážní postup. Základ to chce probetónovat a šachtu zasypat plaveným pískem.

Např. zmiňovaní DCK Holoubkov mají na svém webu návod na montáž pilířových rozvaděčů, ke se doporučuje základ o síle min. 5cm ze štěrku, písku, nebo suchého betonu a volný kabelový prostor pak vysypat suchým plaveným pískem frakce 0,4mm a nad úroveň terénu pak dosypat 30cm keramzitem. Pak věřím tomu, že vzlínání vody bude tatam.

http://www.dck.cz/new/down/brozura_2017.pdf