Odpoved na dotaz J. Votíka
Pokud je stineni zapojeno na obou stranach stineneho vodice, prochazi
stinicim vodicem poruchovy proud, který zpusobuje ruseni.
Tento proud vznika vlivem toho, že unikajici proudy a poruchové proudy napr.
v soustave 3PEN AC 50 Hz 230/400 V/TN-C jdou vsemi cestrami od mista vzniku
techto proudu (mista snizene izolace, mista zkratu apd.) do uzle zdroje.
Tyto cesty jsou zejmena vodic PEN, zemni cesty, nahodne vodice. Muze se
stat, ze nahodny vodic je prave stineni koaxialniho vodice, ktery je uzemnen
na obou stranach a umoznuje pruchod techto proudu. Tyto proudy jsou stridave
a zpusobuji ruseni. Z tohoto duvodu je nutne pro odstraneni ruseni uzemnovat
stineni pouze na jedne strane stineneho vodice.
Pokud pouzijete koaxialni vodic jako antenni svod, uzemnite stineni u
anteny, ktera musi byt spojena ve spodni casti se svodem hromosvodu a tudiz
uzemnena. Na strane spotrebice, napr. televizor jiz stineni neni uzemneno.
Televizor je spotrebic II. tridy a jeho sasi (kostra) nesmi byt spojeno s
ochrannou soustavou a tedy s uzemnenim.
Tato rada vychazi z CSN rady 33 a 34 (silnoproud). Problematiku stineni z
hlediska slaboproudu Vam jiste ozrejmi na teto konferenci slaboproudar.