HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jagiello 21.02.2008, 12:54



Název: Jak definovat provozní vliv BA2?
Přispěvatel: Jagiello 21.02.2008, 12:54
ČSN 33 2000-5-51 požaduje v místnostech s provozními vlivy BA2 - děti zařízení vyššího stupně krytí než IP2x.
Jak se s tímto požadavkem vyrovnáme?
Jak definovat provozní vliv BA2? Jde o mateřské školy, základní školy, dětská nemocniční oddělení, nebo všeobecně o všechny prostory, do kterých je dětem i v doprovodu umožněn přístup?
Spadá pod pojem zařízení elektroinstala ce?


Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.02.2008, 17:30
TO: Jagiello

Myslím, že právě tento vliv je v normě docela srozumitelně popsaný.
Jedná se o všechny prostory určené pro pobyt dětí,  s úlevou pro byty, uvedenou v ČSN 33 2000-3.  8)

Nejedná se o žádné "nóvum". Jedná se o naprosto logický požadavek, který byl vyžadovaný i v dřívější době (doplňující záslepky na zásuvky.... atd.).
Povrchové teploty v těchto místnostem řešily hygienické předpisy.


Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2?
Přispěvatel: Jagiello 22.02.2008, 08:03
Doplňujicí záslepkou zvednete krytí zásuvek nad IP2x ?
Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ?
Až tak jednoznačná charakteristik a v ČSN 33 2000-3 "Děti v místech pro ně určených" nepřipadá.
Přesto děkuji za příspěvěk.


Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.02.2008, 08:38
Požadované krytí nad IP 2X splní  IP3X. To je stupeň který musí zajistit nevniknutí sondy o průměru 2,5mm k nebezpečným částem.
Spotřebiče je možno uložit mimo dosah dětí. Rovněž tak u nové instalace i zásuvky a vypinače je možno uložit výše nad podlahou nebo použít vyššího krytí. I běžné zásuvky mají dnes bezpečnostní záslepky, ktré umožňují zasunout cokoli pouze současně do obou zdířek. I to se ale u zvídavého dítka nedá vyloučit. Záslepka je prostě tuty. / nesmí vedle záslepky ležet klíček /


Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.02.2008, 19:19
Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ?

TO: Jagiello

To považuji za vtip.  ;)

P.S. Můžete uvést jeden vypínač nebo spotřebič,  určený pro domácnosti, který má krytí pouze IP2x? :o

Jen tak na okraj. I zásuvka 250V/16A má vyšší krytí než je IP2x.


Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2?
Přispěvatel: jagiello 24.02.2008, 18:02
Máte pravdu.
ABB v katalogu u zapuštěných zásuvek a vypínačů krytí neuvádí. Proto jsem si myslel, že je pouze IP20. Teď jsem našel sdělení ABB, že pro kompletí montáž vypínačů a zásuvek (doplněných krytkou) platí krytí vyšší.
Zmátl mne dále katalog Enika - přístroje pro elektroinstala ci z roku 2006, kde pro pasivní infraspínače, regulátory osvětlení a termostaty v řadách swing, tango, time, element uváději jednotně krytí IP20.
Děkuji za odpověď.