Název: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Vlado Konrád 14.06.2022, 17:10 K rozvodm VO bol pripoložený kábel CYVY 2x4 ktorý má slúžiť na verejný rozhlas. Investor požaduje , aby cez stožiar VO bol okrem prívodu pre svietidlá vedený aj vývod na tlakové reproduktory a vo výške cca 5m cez navŕtanú prechodku v stožiari a bol pripojený reproduktor. Odbočenie z rozhlasu si predstavuje pod svorkovnicou VO svorkami , zatiaľ nie je jasné akými. Nemnám z toho dobrý pocit. Ako to vidíte vy?
PS: to že stratí záruku na výrobok. stožiar VO neriešme Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Pavel Čermák 14.06.2022, 20:31 Co ale je třeba řešit, je síťový brum v reproduktorech při dlohých soubězích kabelů VO a
rozhlasu. Jinak při použití oddělených svorkovnic bych v tom problém neviděl. Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.06.2022, 21:58 Vzhledem k tomu, že místní rozhlas se zpravidla využívá při vypnutém VO t.j. během dne, tak s brumem problém asi nebude. A i ze zkušenosti se dá říct, že vzhledem ke kvalitě přenosu MR není problém zhoršená kvalita zvuku při současném servisu MR a VO, kdy je oboje spuštěno pro současnou kontrolu.
Stejně tak u 100V rozvodu rozhlasu vedeného kabely CYKY nějak nevidím konflikt dvou napěťových úrovní. Pokud máte obavu o záruku na stožár VO, nechte si tam ten prostup udělat rovnou ve výrobě. Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Václav Třetí 15.06.2022, 11:09 Pokud vlastnosti izolace u obou použitých kabelů vyhovují vyššímu z použitých napětí tak nevidím problém. Svorkovnice by měly být oddělené, řádně označené a s dostatečným IP. Co se brumu týká, vidím problém u dlouhých rozvodů zejména v uložení kabelů ve výkopu v zemi - co možno nejvíce je oddálit. Propojení od svorkovnice ve stožáru k repro lze případně provést stíněným kabelem. Společný provoz VO a 100V MR rozhlasu není častý, může vzniknout v zimním období, kdy se svítí již od 16 hod. a v některých obcích se hlášení konají kolem 17. hod.
Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 15.06.2022, 12:55 K rozvodm VO bol pripoložený kábel CYVY 2x4 ktorý má slúžiť na verejný rozhlas. Investor požaduje , aby cez stožiar VO bol okrem prívodu pre svietidlá vedený aj vývod na tlakové reproduktory Doporučuji tam dát tlakové reproduktor které mají na primární straně trafa ještě v sérii svitkový kondenzátor MKT. Dost to potom snižuje případný brum.Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Michal Šenkýř 15.06.2022, 17:30 Reproduktory na stožárech osvětlení se běžně montují na dráze. Hlásí se i přes noc a problém není. Stožárky jsou upraveny z výroby podle požadavku zákazníka. Výrobce je připraví včetně otvoru a oddělených svorkovnic. Kabely jdou v zemi každý ve své chráničce (žlabu) a na "dotek" jsou až u základu, průchod základem a ve stožárku. Kabely se používají typu NYY-O 2x2,5 jako přívod do stožárové svorkovnice a ze svorkovnice k reproduktoru YY-OZ 2x1,5. Podle žadatele předpokládám, že tam je připoložen kabel CYKY a ne CYVY. Tam by mohl nastat problém. Na fotce sklápěcí stožáry MOSTR s namontovanými reproduktory.
Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.06.2022, 09:56 Vzhledem k tomu, co vše se dnes ve sloupech veřejného osvětlení nabízí za servis, to považuji za jasné. Nabíjení elektromobilů, telefonování, kamerové systémy, rozhlas, a další jiné služby které mi unikají :-) Také proč by ne? Sloup VO za milion, toho může umět! Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 24.06.2022, 21:48 Pak je ještě jeden důvod, proč to stou indukcí napájecího rozvodu do 100V linky není takový problém: Jednak díky 100V úrovni modulace je odstup rušivého napětí poměrně velký, ale vzhledem k tomu, že stále převažují typy zesilovačů s výstupními transformátory pro 100V rozvod, je modulační vedení symetrické. Po elektrikářsku jde o IT soustavu, navíc kabel CYKY je mírně kroucen, takže do obou souběžných vodičů je naindukovaný stejný, krouceným z velké části vyrušený a pro reproduktor, zapojený mezi oba vodiče, zanedbatelný potenciál.
Název: Re: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Přispěvatel: Pavel Čermák 25.06.2022, 19:55 Není problém se síťovým brumem při provozu rozhlasu. Spíše se brum projevuje při zapnutém VO v noci, obzvlášť při úplném tichu je z reproduktorů dost slyšet.
Na někerých místech, (s obzvláště citlivými slechy občanů) jsme museli dávat hradící kondíky. |