Název: Je povinnost provádět revize elektrocentály 440V 40KVA umístěné na vozidle? Přispěvatel: Roman Vostrel 14.09.2008, 09:44 Je povinnost provádět revize elektrocentály 440V 40KVA,
která je součástí nástavby nákladního auta? Slouží k pohonu chladícího zařízení a ventilace. Název: Re: Je povinnost provádět revize elektrocentály 440V 40KVA umístěné na vozidle? Přispěvatel: Michal Slabý 14.09.2008, 18:34 Podle mého názoru ano. Záleží co uvádí výrobce a jakým způsobem to má zaopatřené majitel, nebo provozovatel.
Název: Re: Je povinnost provádět revize elektrocentály 440V 40KVA umístěné na vozidle? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 15.09.2008, 10:10 Pravděpodobně se jedná o zařízení zhotovené dle ČSN 33 2000-7-717 „Mobilní a transportovate lné buňky“ (dříve ČSN 34 1330 El. zařízení v pojízdných a převozných prostředcích). Termín revize elektroinstala ce je min. 1x ročně. Součástí revize bude i vestavěná elektrocentrál a. U této, jelikož se jedná o výrobek, se minimálně při revizi bude ověřovat izolační stav, spojit ochranného obvodu, ověření použitého způsobu ochrany před neb. dotykem – vše by mělo být uvedeno v průvodní dokumentaci zařízení.
|