Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: DavidCB 25.05.2016, 08:41



Název: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: DavidCB 25.05.2016, 08:41

Koupil jsem použitou sadu FV panelu - amorfní se střídačem Delta SL 2500 a protože to chci použít jako ostrovní systém (není dostupná veřejná síť),  tak řeším jak zapojit střídač.
Tento střídač prý nefunguje pokud není jeho AC výstup připojen na síť 230V.
Poraďte jak to obejít.
Napadá mě, ale nejsem si vůbec jist, zda by nestačilo do mojí domovní sitě připojit malý 100W DC 12V /AC menič 230V, aby se uspokojil" střídač, ale nevím co jiného tomu může bránit?


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.05.2016, 09:58
Obávám se, že tudy cesta nevede...
Nechce se mi hledat podklady výrobce, ale střídače, které jsou určené pro připojení k rozvodné síti, si testují přítomnost sítě i během provozu a ta síť musí být "dost tvrdá",  jinak se vypínají.
Jde o to, když si "elektrikář" vypne kvůli nějaké práci přívod z veřejné sítě do domu, aby ho nezabil přívod z FVE   
A je třeba mít ošetřené i to, aby se 2 střídače "nedržely navzájem" v zapnutém stavu, takže malý měnič to asi "neudrží" v zapnutém stavu.


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si ...?
Přispěvatel: Pavel Král Gargula 25.05.2016, 10:11
Vypadá to na nový měnič, který umí pracovat v ostrovním režimu. Např.: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-ac-hybridni&detail=NTUwMDU1&detail_name=hybridni-menic-infinisolar-48v-10kw-3f


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.05.2016, 10:34
Obávám se, že střídač DELTA Sl 2500 není schopen ostrovního režimu. Přítomnost sítě trvale kontroluje a při jejím výpadku téměř okamžitě vypíná. Kromě bezpečnostních funkcí síť potřebuje k modulaci vlastního napětí (kopíruje ji).


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: raj 25.05.2016, 19:27
Koupil jsem použitou sadu FV panelu - amorfní se střídačem Delta SL 2500 a protože to chci použít jako ostrovní systém (není dostupná veřejná síť),  tak řeším jak zapojit střídač.
Bez synchronizace od sítě nijak. (a ještě do toho "kecá" měření izolačního stavu)


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: DavidCB 26.05.2016, 21:12
Děkuji všem za názor a chápu, že to asi s tímto střídavém nepůjde :( Varianta koupě střídače za x desítek tisíc taky není reálná. Ještě mě napadá, co takhle UPS, ta snad dává tvrdé napětí 230V a frekvenci 50 Hz?


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2016, 21:18
Ne, tento střídač potřebuje tvrdou síť po celou dobu provozu. Ostrov prostě neumí.


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: DavidCB 26.05.2016, 22:15
Já vím, že tento střídač není satveny pro ostrovní systém, ale mám ho, tak hledám nějaké rešeni. Ještě jinak, co vlastně dělaná síťové napětí ve střídánči? Je tam modul, či jiny elektro blok, který při připojení na veřejnou síť něco sepne, či je tam něco jiného co hlídá vstuni napětí?  Přeci tzv. hybridní střídače taky nějak řeší, když nemá AC z veřejné sítě. Ale možná to moc zjednodušují.


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.05.2016, 22:23
Tak ještě jednou to, co už se dá vyčíst v předchozích příspěvcích:
Aby střídač (nebo jakýkoliv zdroj) mohl pracovat do nějaké sítě, musí být správně zasynchronizov aný. Jsou střídače, které v ostrovním režimu "umí" 50Hz, nebo i 60Hz, ale jsou střídače, u kterých se s ostrovním režimem nepočítá a ty to třeba vůbec umět nemusí a když se nemají "čeho chytit",  tak se prostě nerozběhnou.
A pak si střídač nějak testuje přítomnost sítě a musí to být takový "test",  aby se mj. vyloučilo, že se při vypnutí sítě budou navzájem držet 2 střídače, a zabije to elektrikáře nebo hasiče...

Upravit řídící obvod střídače při dodržení potřebných vlastností nevidím jako reálné pro běžného kutila.


Název: Re: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Přispěvatel: DavidCB 26.05.2016, 22:44
Já to v principu chápu... přesně jak píšete se při zapnutí střídače testuje AC napětí, uzemeni atd. Asi mi nezbyde (až promerim obvody střídače) než nejspíš koupit menic. Jinak jsem běžný kutil, ale stavěl jsem menic ze součástek a měl účinnost 96%. Děkuji vsem za rady.