Název: Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
Přispěvatel: mleko 20.09.2011, 08:32
Dostal sem v praci takovy spek se kterym si nevim moc rady (nikdy sem tuto problematiku neresil).

Mam za ukol navrhnout venkovni vedeni nn. Jedine co mam od vyvolatele stavby je znamy kabel AES 4x95, ktery bude nahrazovat soucasne vedeni AlFe 4x35. Kdyz bude dochazet k vymene AlFe za AES budou se menit i tri podperne body (betonove sloupy). Predpokladam ze za stejne typy jako jsou stavajici, tedy na konci vetve JB 9/6 (9m, 6kN) a uprostred JB 9/3. A ted se dostavam k jadru problemu.

Jak mam jednoduse spocitat, overit, ze sloupy jsou spravne nadimenzovane (rozumej nespadnou, nevyhnou se atp.)? Predpokladam ze tíha kabelu AES 4x95 bude vetsi jak tiha AlFe 4x35  a tedy budou sloupy vice namahany na tah.

Nevi nekdo o nejake "kucharce" pro tento problem. Pripadne nejakou srozumitelnou normu podle ktere se to dá spocitat.


Název: Re: Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.09.2011, 19:00
Tu kuchařku, jak říkáte, vydal výrobce kabelu ENSTO a jmenuje se Montážní tabulky pro vodiče AES.
Zodpoví vám na tahy, průvěsy v závislosti na délce pole a teplotě a další parametry vedení.
Pokud jde o sloupy, i ty mají výrobcem stanovenou velikost základů, při které jsou zaručeny jejich vlastnosti, neboli se nenakloní či nevyvrátí. (neříkám nezlomí, tam je příčina jinde ;) )



Název: Re: Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 21.09.2011, 05:33
Pro dimenzování podpěrných bodů a vedení slouží prográmek MONTY od EGÚ Brno.


Název: Re: Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
Přispěvatel: mleko 23.09.2011, 12:34
,  tabulku základů sem získal ze standardu ČEZ Distribuce.

Hned zkusim zavolat do firmy ENSTO a poinformovat se na tu tabulku.

Předem vám moc děkuji za informace.


Název: Re: Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
Přispěvatel: mleko 25.09.2011, 16:51
,  v příloze přikládám montážní tabulky pro vodiče AES.

Nikdy nevíte kdy se vám to bude hodit.



Název: Re: Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
Přispěvatel: mleko 27.09.2011, 17:23
,  tak se ještě jednou hlásím o radu.

Stáhnul jsem si demo verzi programu MONTY a zadal do něj hodnoty z Montážních tabulek fy. ENSTO, snad dobře (viz. příloha). Ve druhé příloze je náčrt vedení, které řeším. Vzhledem k tomu, že mi hodnoty z programu MONTY nesouhlasí s montážní tabulkou od fy. ESNTO. Tak jednoduchá otázka:

Jsou PB správně navrženy vzhledem k vrcholovým silám působícím na PB? Tedy jestli mohou zůstat 6kN, 3kN, 3kN.

Předem díky za odpověď.


Název: Re: Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
Přispěvatel: Petr Doležal 27.09.2011, 17:37
Nedefinoval jste námrazovou oblast: Lehká Střední Těžká Kritická
Pomůže vám příloha 8 v ČSN 33 3300