V panelových domech vídám pokračování zás.okruhů jak ze svorky N tak PE, řekl bych, že provedení bylo jednotné pro ten který dům ...
Existovalo tedy nějaké doporucení např. podle typu zásuvek?
Na výstavbě paneláků jsem se nepodílel, takže, zda bylo nějaké oficiální nařízení, jak zapojovat, nevím.
Z mnoha různých oprav v panelácích jsem vypozoroval, že nejčastější zapojení býval přívod PEN na kolík a bez přerušení vodiče na pravou zdířku. odchod k další zásuvce z pravé zdířky. Občas u zapojení dvojzásuvek bývalo propojení udělané přes oba šroubky i na odchozím vodiči - dá se říci, že to bylo zapojené zrcadlově. Odchozí vodič zapojený z kolíku býval málokdy a bývala to podle mě už záležitost oprav ulomeného nebo opáleného vodiče. Nesetkal jsem se s tím, že by to bylo tak zapojeno ve více zásuvkách. V rámci oprav pak byla už zapojení různě modifikovaná až krkolomná. Setkal jsem se také s tím, že byly ve všech zásuvkách bytu v dolní části krabice umístěné věnečky a z nich zapojené zásuvky Cu 1,5mm
2. Zřejmě provedeno jako oprava, ovšem bylo to udělané úhledně a při proměřování obvodů se ukázalo, že zásadní problém je nikoliv hliník samotný, ale mechanické namáhání a chvění vznikající při používání zásuvek. Obvody při kontrole jevily velice dobré impedance.
Tohle mi ale připomíná, že na hliníku se nesměla dělat pod šroubky oka.
Já spíše pamatuji formulaci, že se oka dělat
nemají. A přesto se oka dělala, protože to na některých místech (např. rozvaděče na šínách) ani jinak nešlo a nedá se říci, že by to přinášelo zásadní problémy.