Autor Téma: Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?  (Přečteno 47133 krát)
Jirka84
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.12.2017, 09:53 »

Chci na obvod chráněný proudových chráničem připojit svítidlo třídy II. S přívodem bez zeleno/žlutého ochranného vodiče. Jak bude v takovém případě fungovat proudových chránič když nemá kudy uniknout poruchový proud?

(Do: Chci poradit za proudovym chráničem chci zapojit světlo je plastové ip44 bez připojení zž bude mi fungovat fi když zž nebude mít připojen ? Bude fi met stejnou funkci?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.12.2017, 10:46 »

Až v tom svítidle bude někdo vyměňovat žárovku a nedopatřením se dotkne živého vodiče, uzavře se poruchový proud přes jeho tělo a mokré kecky do země.Pokud bude chránič funkční a proud dostatečný, chránič zafunguje a vypne. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.12.2017, 20:08 »

V princípe ochranných opatrení v podmienkach jedinej poruchy nemá chránič v ochrane II. triedy žiadnu funkciu.
Inak povedané, použiť ľudské telo na bezpečné odpojenie od zdroja asi nebude zámerom žiadnej normy. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.12.2017, 20:50 »

V princípe ochranných opatrení v podmienkach jedinej poruchy nemá chránič v ochrane II. triedy žiadnu funkciu.
Inak povedané, použiť ľudské telo na bezpečné odpojenie od zdroja asi nebude zámerom žiadnej normy. Úsměv


Teda tady se člověk doví věci ...

 zle Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.12.2017, 23:28 »

Teda tady se člověk doví věci ...

 zle Smích
Neskúsite namiesto výkriku do tmy zrozumiteľnejš ie sformulovať čo za veci ste to pobral?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.12.2017, 00:27 »

To Maroš Klein:
V tomto případě půjde o ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
Kdy si třeba v koupelně sáhnete na fázi a chránič spolehlivě odpojí zařízení.
Zde je, při jeho použití podstatně větší šance na přežití.
Teda pokud bude funkční a řádně testovaný.
Takhle si projít ochranu chráničem a osvěžit pamět by neuškodilo, hlavně funkci chrániče a jeho zapojení.  Škleb
Vodič PEN je tam pro případ, že se použije svítidlo ve třídě I. A to není při instalaci vždy známé.
Dokonce i norma říká, že vedení se provádí v plném počtu vodičů. /TNC-S, - L, N ,  PE/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.12.2017, 10:10 »

Zpět k dotazu:
Obvod za chráničem je chráněn celý, ne jen svítidlo, tedy i vedení k němu!! Mělo by dnes být provedeno plným počtem vodičů. Tedy i případný počátek ztráty izolace uvnitř v kabelu mezi L-PE nebo N-PE, nebo proti skrytému náhodnému zevnímu poškození, myšleno různě skryté vedení v SDK, naházeno do dutin atp...,  bude chráněno tímto chráničem. Je to významné snížení rizika požáru...
Není to samozřejmě samospasitelné .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.12.2017, 11:00 »

V tomto případě půjde o ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
Kdy si třeba v koupelně sáhnete na fázi a chránič spolehlivě odpojí zařízení.
Hádam nie, predpokladám, že sa stále bavíme o svietidle II. triedy. Fáza niekde na dotyku prístupnom povrchu bez PE ako normálny stav?
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím predsa nemôže čakať na moment keď si niekto siahne na živú časť a potom to vybaviť cez neho.
To, že chránič pri dotyku živej časti môže vybaviť, ešte neznamená, že je to súčasť ochranného opatrenia. Dotyk totižto nemá stanovenú žiadnu normovú impedanciu, prechodový odpor a ani prierez, a preto rovnako dobre ako zachrániť môže aj zabiť.

Dosť málo sa pri rôznych teoretických predstavách a úvahách tiež berie do úvahy pojem „normálne podmienky“.
Dotyk živej časti za normálnych podmienok nie je normálny, a ak už k nemu dôjde, potom už muselo dôjsť minimálne k porušeniu jednej základnej ochrany. Následné nezávislé opatrenie pre zaistenie ochrany pri poruche už samo o sebe nespĺňa podmienku základného pravidla ochrany z úvodu 4-41.
Rovnako aj v prípade otvorenej žiarovkovej objímky je normálny postup minimálne v súlade s návodom na používanie. Tak pre svietidlo ako aj pre inštaláciu.
To, že sa prst do objímky strčiť dá, ešte vôbec neznamená že sa aj má.
Tiež som si už neraz všimol, že pre niektorých sa 4-41 stáva „zaujímavou“ počínajúc kapitolou 411, pričom ten hlavný základ je práve v 410. Dosť veľa je k veci o základnej ochrane, nezávislom opatrení i skladbe ochranného opatrenia už v čl. 410.3.2.
On vlastne aj celý odsek 410.3 by bolo dobré vedieť odrecitovať naspamäť aj o polnoci (trošku preháňam). Úsměv

Obvod za chráničem je chráněn celý, ne jen svítidlo, tedy i vedení k němu!!
Bežný samotný obvod do kúpeľne (kábel) už spĺňa ochranné opatrenie podľa čl. 412. To, či je toto opatrenie dostačujúce alebo nie záleží aj od iných vplyvov, všetko je v 410.3.
Podstata normovej bezpečnosti je ale principiálne v tom čo už stačí. Tomu čo je už navyše sa isteže už nikde žiadne bezpečnostné ani ekonomické medze nekladú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.12.2017, 11:27 »

...
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím predsa nemôže čakať na moment keď si niekto siahne na živú časť a potom to vybaviť cez neho.
...


No vidíte - přesně takhle proudový chránič jako ochrana před nebezpečným dotykem funguje.
Jenom vám zaručí že dostanete jenom 30mA a ne proud podle toho, jak jste zpocený, nebo
dokonce podle předřazené pojistky, nebo jističe.

PS:
Živá část nekope, musí to být živá část pod napětím.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.12.2017, 11:43 »

Proudový chránič nezaručí že dostanete pouze 30 mA ( to by musel být prodový omezovač ).
Projde přes vás proud závislý od Vašich zpocených nohou.
Důležitý je čas vybavení chrániče od překročení rozhodovací hodnoty, třeba těch 30 mA.
U nejvíce používaných chráničů pro veřejnost je to max.25 ms.
Nakreslete si graf tepu srdce a do toho si nakreslete úseky 25 ms. Vo tom to je..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #10 kdy: 28.12.2017, 12:24 »

Chci na obvod chráněný proudových chráničem připojit svítidlo třídy II. S přívodem bez zeleno/žlutého ochranného vodiče. Jak bude v takovém případě fungovat proudových chránič když nemá kudy uniknout poruchový proud?
Svítidlo se připojí tak, že vodič PE zůstane nezapojen, tzn. přívod 3 vodiči. Proudový chránič nemá žádnou funkci ve vztahu k uvedenému svítidlu. Lze však předpokládat, že na daném okruhu není pouze toto svítidlo třídy II.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.12.2017, 14:12 »

No vidíte - přesně takhle proudový chránič jako ochrana před nebezpečným dotykem funguje.
Jenom vám zaručí že dostanete jenom 30mA a ne proud podle toho, jak jste zpocený, nebo
dokonce podle předřazené pojistky, nebo jističe.

PS:
Živá část nekope, musí to být živá část pod napětím.

 Úsměv
Tu sa človek dozvie veci... Mrknutí
Vybavenie chrániča nemôžete v žiadnom prípade spájať so samotným dotykom živej časti, ale vždy iba s prvou poruchou. Alebo inak, chránič nie je konštruovaný na vybavenie dotykom živej časti bez vodiča PE.
Na vybavenie chrániča v dôsledku unikajúceho prúdu je určený výhradne vodič PE, určite nie prúdová cesta spôsobená dotykom. Tá v normálnych podmienkach vznikne až pri poruche, napríklad počas dotyku s neživou časťou, je len paralelná a prúdovo neodhadnuteľná .
„Bezpečný dotyk“ živej časti je závislý predovšetkým na čase poskytnutom chráničom ako uviedol p. Hugo K. Norma vyžaduje 0,2s, bežne sa nameria okolo 0,02s. Verím že do 0,2s sa v bežných podmienkach dostane aj istič. Síce sa to nemeria, ale môžete si to odčítať podľa nameraných parametrov siete v jeho charakteristik e.
Spúšťacia hranica rozdielového prúdu rovnako ako dotykové napätie ktoré nameriate pri teste chrániča sú overovacími hodnotami jeho funkčnosti a na skladbu ochranného opatrenia sa nedajú použiť.
Niečo k problematike účelu doplnkovej ochrany FI napovie aj článok o vzniku úrazu elektrickým prúdom v prílohe.

P.S. Kde nájdem v inštalácii živú časť bez potenciálu (napätia)?
 Úsměv

* Uraz_PPP.pdf (90.42 KB - staženo 729 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.12.2017, 14:53 »

Je nutno zdůraznit, že jde o ochranu doplňkovou a nemá tedy smysl se bavit o nějakých ochranách za normálního provozu nebo ochranách při poruše. Doplňková ochrana u svítidla třídy ochrany II je stejná jako doplňková ochrana pro zásuvky (postaru do 20 A, nově do 32 A). Sama norma říká, že se počítá s neopatrností uživatelů a nikdo si neklade žádné nároky na spolehlivost ochrany. Třeba vybaví a třeba nevybaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.12.2017, 16:26 »

Tu sa človek dozvie veci... Mrknutí
P.S. Kde nájdem v inštalácii živú časť bez potenciálu (napätia)?
 Úsměv

Skoro všude.
Vodič N, vodiče v instalaci za vypnutým vypínačem atd.,  příkladů je spousta.
Dokonce i nezapojený kabel.
Vyletěl jsem na to před dávnými lety při první zkoušce dle vyhl.50.
Byl jsem poslán studovat názvosloví.
Doporučuji.

 Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 28.12.2017, 17:29 »

Vodič N je brán jako pracovní vodič....Je to už tak dlouho!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.12.2017, 17:38 »

Zřejmě jste to špatně pochopil.
My se bavíme o živých částech el. zařízení bez potenciálu proti zemi.
To bez potenciálu nepitvat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.12.2017, 17:54 »

Skoro všude.
Vodič N, vodiče v instalaci za vypnutým vypínačem atd.,  příkladů je spousta.
Dokonce i nezapojený kabel.
Vyletěl jsem na to před dávnými lety při první zkoušce dle vyhl.50.
Byl jsem poslán studovat názvosloví.
Doporučuji.

 Úsměv

 Úsměv Úsměv Úsměv
V princípe mám síce pri vodičoch tiež radšej označenie „pracovný“,  ale už vám rozumiem a v pojme živých častí s vami samozrejme súhlasím. PEN je v tomto poňatí pokiaľ viem výnimkou.
Nezapojený kábel, alebo nezapojená živá časť by už ale bola polemika zrelá akurát tak na trucdebatu. Úsměv
To bez potenciálu nepitvat.
V presnom názvosloví to už nejaký ten rozdiel bude. Úsměv


Je nutno zdůraznit, že jde o ochranu doplňkovou a nemá tedy smysl se bavit o nějakých ochranách za normálního provozu nebo ochranách při poruše.
   
Súhlasím, iba by som podotkol, že podľa 4-41 normálne podmienky nie je to isté ako normálny priestor.
Predpokladám, že ste „normálním provozem“ myslel normálny priestor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.12.2017, 18:08 »

Tenkrát a myslím, že i dnes platí že - viz příl.

Zkušební pan ing. si na mně smlsnul s tím slovem určená k tomu...

PS:
Tenkrát to byl samozřejmě soudruh ing.
Kdybych mu řekl pane, letěl bych i bez otázky.

 Úsměv


* Živá část.jpg (106.02 KB, 1000x158 - prohlédnuto 786 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.