Co by obnášelo správné zapojení ventilátoru v prostoru sprchy. Chtěl bych ho umístit až ke stropu, tedy výše než 225cm. Viděl bych to asi takto:

https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-vents-100-mat-12v (https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-vents-100-mat-12v)
https://www.tme.eu/cz/details/pss50_230_12v/bezpecnostni-transformatory/breve-tufvassons/ (https://www.tme.eu/cz/details/pss50_230_12v/bezpecnostni-transformatory/breve-tufvassons/)


Jenže. Rozvody jsou ještě TN-C. Bylo by nutné při takovémto zásahu rozdělit v celé koupelně PEN na PE a N a přidat proudový chránič?

Jiné umístění není v této výšce na obvodové zdi domu možné (mimo sprchu vadí překlad nad oknem) a pokud to nejde bez předělání na TN-C-S tak budu muset asi hledat jiné řešení  (umístit dále od sprchy a dlouhé potrubí ven)...
Ovšem druhá otázka je jestli by mi takto umístěný ventilátor kromě odvádění páry také neudělal průvan ve sprše a nebyla tam zima, máte s tím někdo zkušenosti?


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.06.2018, 08:14
Nevím, jak byste chtěl zapojit ventilátor 12V na chránič.

Pokud umístíte zdroj 230/12V SELV mimo koupelnu, pak máte vyřešeno vše.

Překopat TN-C na TN-C-S a doplnění chrániče je vždy dobrý nápad, je to vyšší level vaší bezpečnosti. S ventilátorem to ale moc nesouvisí.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel X Svoboda 04.06.2018, 16:11
Nevím, jak byste chtěl zapojit ventilátor 12V na chránič.
...

Nechtěl. Jen jsem nevěděl, jestli není nutné při úpravě elektroinstala ce v koupelně ji doplnit o ten chránič (jak na zásuvky tak světla). To, že by to nebyl špatný nápad je mi jasné, mě spíš zajímalo jestli je to povinné.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vám za odpověď.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.06.2018, 16:18
Delší potrubí = jiný ventilátor. Malé axiální stovkové ventilátory tlačí spolehlivě tak do 1m.
Pokud do sprchy, tak určitě zdroj 12V umístěný mimo koupelnu, nebo nad stropem v zóně mimo sprchový kout.
Pakli.že budete zasahovat do rozvodů v koupelně, pak již vše přes proudový chránič.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel X Svoboda 04.06.2018, 16:37
Potrubí bude dlouhé max. do 60cm a trafo SELV chci umístit do vedlejší technické místnosti která je za zdí sprchového koutu.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.06.2018, 07:50
Pak bude vše v nejlepším pořádku