Název: Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
Přispěvatel: Leoš Pittermann 29.02.2024, 13:32
Vzdálenost FVE panelů od střídače (délka DC stringů) je cca 40metrů (panely na RD a střídače v jiné budově-garáži).
DC stringy vedou společně + i - jednou zemní chráničkou KOPOFLEX 70mm.
Projektované napětí DC stringů dle projektu PV je 1000V.

Ve stejné kabelové chráničce je natažen také AC kabel CYKY-J 3x1,5 pro ovládání odpojovače stringů (230V ovládání) a kabel JCXFE-R 2x2x0,8 /UV/M/B2cas1ad1a1 pro vzdálenou komunikaci RS-485 s odpojovačem stringů.

Projekt PV souběh kabelů neřeší.

Hledal jsem v ČSN  33 2000-5-52 ed.2 a v ČSN 33 2000-7-712 ed.2 ale asi špatně, protože jsem nikde nenašel:
- jaký je minimální odstup DC kabelů stringů PV od AC kabelů 230V?
- je umožněn souběh kabelů, tak jak jsem jej popsatl výše?


Název: Re: Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
Přispěvatel: Martin Kurka 02.03.2024, 14:45
Při souběhu kabelů různých napěťových soustav musí být izolace obou kabelů na napětí nejvyšší  napěťové soustavy. To je téma zde již mnohokrát omílané.

Kabely CYKY mají izolační třídu jen 4kV impulzně. Souběh s DC izolovanou soustavou v požadované dvojité izolaci a přepěťové třídě II? (se jmenovitým napětím 1kV DC) není tedy podle mne možný. Je- li již zakopána jen jediná chránička, pak možná, že by z problému šlo vybruslit použitím stíněného kabelu CYKYFY. Když je stínění spojené s PE, vyjdou izolace dobře. Obdobná finta se používá i u slaboproudých datových kabelů. Ale to je dotaz na vašeho projektanta.

V případě FVE je zde navíc potřeba zohlednit, kde je umístěna ochrana proti přepětí jak u kabelů DC, tak i u ovládacích kabelů odpojovačů stringů.

Dálkové odpojovače stringů předepsané pro FVE nad 10kWp a umístěné na střeše mezi FVE panely jsou podle mne z hlediska ochrany proti přepětí a vzájemných izolací těžký návrhový oříšek.
Doufám, že má něco zpracováno DEHN, v Německu jsou odpojovače  a optimizéry na střeše už celkem běžné.

 

Viz starší podobné téma:
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Re: Jaký použít samonosný kabel na FV?
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2023, 01:36 »    
Kabel CYKYz od NKT má zkušební napětí 2,5 kV, tj. 4 kV impulsně.

Jelikož celá DC část PV systému musí splňovat požadavek na dvojitou izolaci pro kategorii přepětí II, tak lze takovéto kabely používat maximálně pro systémy s DC napětím do 300 V.

Nehledě na to, že kabely na DC části PV systémů mají splňovat požadavky EN 50618.

Neboli CYKY a jiné nesmysly nemají v DC části PV systémů co dělat.