Jan Jenik
|
|
« kdy: 20.06.2009, 13:01 » |
|
Vyměnili jsme 1f troubu FAGOR za AMICA opět 1f - horkovzduch a grill, digitální řízení, bohužel při plném výkonu (max 3,3kw) a zapínání motorů (ochlazování dvířek, grilu, horkovzduchu) dochází vypínání 4polového chrániče.
Zapojení nebylo měněno, pouze byla trouba připojena do zásuvky, kde dřív byla stará (ta však neměla tolik motorů)
Zapojení domu je: - hlavní přívod - 4polový proudový chránič (Kania 25/003) - 1fáz. 16A jistič pro sporák, rozvod 2,5Cu
Je možné, že chránič náchylný na zapínání motorů či je zralý po 5letech na výměnu? Jistič je OK, a trouba vyhodí chránič jen při zapnutí všech spirál + motoru grilu (motor ventilace dvířek běží vždy).
#116#
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 20.06.2009, 17:58 » |
|
Kvalita přístrojů Kania není příliš vysoká. Přístroj 5 let starý může být opravdu za zenitem. Jeho stávající parametry vám změří revizní technik. V případě vadného chrániče navrhne výměnu.
Mimochodem, a jsme u toho, proč je centrální proudový chránič pro celý dům/byt špatné řešení.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Němec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2009, 23:12 » |
|
Narazil jsem speciálně u trub na problémy se sníženým izolačním odporem. Chránič vybavoval jen občas.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2009, 00:05 » |
|
Mám podobnou zkušenost se sporákem. Stačilo špatné skladování a několik kousků izolace nasálo vlhkost.Prý to byly i porcelánové "korálky" na tělesech Následné problémy , po připojení, s podáním chrániče řešil majitel odvozem sporáku do servisu. Po zjištění stavu, nechal sporák vysušit a od té doby snad vše OK.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2009, 11:41 » |
|
Kořínek: Nevím z jakého data je instalace v tazatelově nemovitosti (čili které vydání ČSN se na ni vztahuje) tolik úvodem. Tazatel píše že trouba je připojována přes zásuvku, proč by tedy neměl být tento vývod zapojen přes chránič?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2009, 13:08 » |
|
Pokud zde chcete citovat ČSN 33 2000-4-41 ed. a hovořit o zásuvkách s obsluhou laických osob tak si myslím s odvoláním právě na tento dokument že brečíte hezky ,ale na špatných sránkách. I zde mám možnost chrániči se vyhnout. Stačí jen řádně studovat a nemyslet že vše je dogma.
Pane Kořínku, přiznám se, že mě napadá spoustu důvodů, proč elektrický sporák mít za chráničem a žádný, proč ho nemít. Rád bych se od vás nějaký konkrétní důvod dozvěděl. Prozradíte nějaký?
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2009, 13:58 » |
|
Pokud zde chcete citovat ČSN 33 2000-4-41 ed.
Ne nechci, proto ona věta úvodem. Otázka zůstává proč ne? Po pravdě řečeno, nenapadá mne jediné zařízení určené pro domácnosti , které by nemohlo být za chráničem.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 25.06.2009, 14:15 » |
|
I zde mám možnost chrániči se vyhnout. Stačí jen řádně studovat a nemyslet že vše je dogma.
A víte že by mě zajímalo zrovna v tomto případě jak by se odůvodňovala absence chrániče v případě úrazu el.proudem? Vím že chránič není dogma ale zrovna tady bych to nedokázal zdůvodnit tak abych měl klidné spaní.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.06.2009, 16:46 » |
|
Nevidím proč nemět u sporáku chránič??.... Pokud je vše OK funguje bez závad.....poku d ne tak je někde chyba..? Mám chránič na boileru a tam bývá problém daleko větší /navlhlé těleso a pod../.....funguje na boileru ke vší spokojenosti , jen vyhazuje před koncem životnosti tělesa..!je to jasný signál na výměnu!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.06.2009, 19:28 » |
|
Pokud nová trouba skutečně vyhazuje proudový chránič, potom je to důvod k reklamaci výrobku. Ovšem bylo by vhodné nechat ověřit, jestli je to skutečně tou troubou. Pokud je použitý centrální chránič, může také být problém úplně někde jinde. Při spojení (i částečném) N a PE může chránič vypínat, typicky právě po připojení nějaké větší zátěže. Problém přitom může být úplně někde jinde v instalaci. Dá se to ověřit tak, že se do zásuvky, ze které je trouba připojená, připojí něco jiného, se stejným nebo větším příkonem. Bylo by vhodné přizvat k tomu revizního technika, aby přeměřil parametry chrániče, unikající proudy na troubě, popř. i izolační stavy (zejména mezi N a PE, při vypnutém chrániči).
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.06.2009, 22:57 » |
|
To:Kamil Táborský Zjevně jste nepochopil funkci chrániče... Přívodní vodič PEN musí jít na svorkovnici PEN ne do chrániče... Rozdělení musí být pak ze svorkovnice PEN na chránič a pak na svorkovnici N.. . Svorkovnice PEN ano musí být přizeměná. Nelze sloučit okruhy chráněné chráničem na liště N a nechráněné chráničem, pak jsou problémy.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #16 kdy: 25.06.2009, 23:01 » |
|
To:Kamil Táborský Zjevně jste nepochopil funkci chrániče... A vy jste zase zjevně nepochopil můj černý humor Funkci chrániče samozdřejmě znám !!
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 25.06.2009, 23:07 » |
|
Předpokládám, že je zde solidní a odborný servrrrr. Pak stačil dovětek berte s rezervou, nebo za případné škody na zařízení poradce neručí a nebere odpovědnost. Pak jsou stránky ČEZ, EON PRE, kde jsou připojovací podmínky i se schématy jako je bod rozdělení atd...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|