V projektové dokumentaci k elektřině elektroinstala ci není uveden (zakreslen) hromosvod (ten ani není fyzicky na domě). Jedná se o rekonstrukci domu (do střechy jsme nijak nezasahovali). Soused, co je revizní technik tvrdí, že nezískáme revizi na elektroinstala ci pokud hromosvod neuděláme. Je možné udělit udělat revizi na elektroinstala ci bez hromosvodu?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.03.2019, 17:33 » |
|
Divná otázka. Pokud mě osloví investor, že chce revizi elektroinstala ce, pak ji provedu. Pokud k tomu bude chtít i revizi hromosvodu, nemám s tím problém. Pokud doloží mnou požadované podklady, bude se revidovat. Nebo vy snad někdo píšete do jedné revize elektroinstala ci dohromady s hromosvodem. Máme zde snad nějaké vymezení a revidujeme to, na co jsme byli objednáni. Nedovedu si představit, že bych přišel a řekl, "nemáte hromosvod, nebudu revidovat nic". Co je to za hloupost? Soused nemá pravdu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 25.03.2019, 18:08 » |
|
Proč bych nemohl udělat je část revize elektroinstala ce?? Nemusí být ani celá rekonstrukce! Pokud bude dobře popsán začátek a konec revize není problém podle žádného zákona! Pokud si někdo požádá o revizi jen jednoho pokoje tak udělám jen jeden pokoj!! (A jsou takoví) Zejména pokud není a nebude projektová dokumentace na hromosvod!! Nevím kdo by to dělal?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2019, 07:38 » |
|
Takže budete na místě vymýšlet ochranu před bleskem a přepětím, jinak nebudete revidovat? Buďte si jistý, že když do vymezení dáte i tyto ochrany, bude vše v naprostém pořádku. Jinak bysme nemuseli vymezovat. Nehledě na to, že jsou revize elektroinstala ce a revize hromosvodu dva různorodé celky, na které se vystavují revize zvlášť. Nebo vše píšete do stejného protokolu?
Pokud se mi něco nelíbí a mám k tomu výhrady typu "mohlo by se stát, kdyby něco přišlo po síti", pak písemně doporučuji řešení a doporučení si nechám podepsat uživatelem, nebo majitelem.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.04.2019, 09:11 » |
|
Pokud děláte revizi elektrické instalace, musíte ji posoudit i z hlediska ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, zda jsou potřeba svodiče bleskových proudů a přepětí. To je samozřejmě povinnost i když dům nemá LPS dle ČSN EN 62305. Součástí ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 je i , ,analýza rizika,, se stejnou logikou (o ca 98 stránek kratší) jako je v ČSN EN 62305-2.
Proč by toto měl zjišťovat RT? Toto je práce projektanta, stejně jako provedení analýzy rizika. Nechcete toho po RT už takhle náhodou trošku moc? Výchozí revize se provádí s projektovou dokumentací, kde by mělo být vše uvedeno. Pokud není, mám to já jako RT suplovat a doplňovat? Honzo, myslím.....jse m pevně přesvědčený o tom, že ne. Nehledě na to, že to spousta RT ani neumí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|