Název: Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci? Přispěvatel: slower 25.03.2021, 08:57 Malý průtokový ohřívač fy CLAGE typ MBH 4 se bude připojovat pevně. 4,4kW, 230V, IP25. Umístěn pod umyvadlem na veřejném WC. Vývod nachystaný pod umyvadlem.
V rozvaděči Jištění 20A a kabel CYKY 3x2,5 bude ukončen přímo na svorkovnici průtokového ohřívače. V montážním návodu je napsáno toto: Pro připojení pevně k instalaci - podle VDE 0700 musí být v místě instalace zajištěno odpojení ode všech pólů se vzdáleností kontaktů větší něž 3 mm v každé fázi. Jak mám chápat tento požadavek v montážním návodu? Musím tam dát vypínač (sporákovku) nebo stačí na začátku v rozvaděči jistič? (Viz (https://www.prutokovy-ohrivac.cz/data/products/105/download/N%C3%A1vod%20k%20mont%C3%A1%C5%BEi%20a%20obsluze.pdf) ) (Původní nesmysl: připojení ohřívače vody dle VDE 0700?) Název: Re: Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2021, 10:29 Citace z VDE 0700 odpovídá naší (evropské) normě ČSN EN 60335-1. Tato verze normy je už poměrně fousatá, dnes máme její 3. edici.
Oproti původním požadavkům je vzdálenost kontaktů nahrazena kategorií přepětí a určitě se nemluví o tom, že by měl být vypínač v místě. Pokud máte ohřívač poblíž bytové rozvodnice, vyhoví instalace vlastního dvojpólového jističe v rozvodnici. Je-li situace složitější, je dobré poblíž ohřívače umístit vlastní vypínač. Název: Re: Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci? Přispěvatel: slower 25.03.2021, 11:26 Skvělá odpověď.
Dvojpólový jistič nahradíme chráničem, může být? Název: Re: Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci? Přispěvatel: Miroš Jan 25.03.2021, 12:01 Když už, tak chráničojistič em, je ta správná volba. ;)
Název: Re: Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci? Přispěvatel: Jan Bocek 25.03.2021, 12:04 Skvělá odpověď. Dvojpólový jistič nahradíme chráničem, může být? ....pokud vypíná všechny póly, tak ano Název: Re: Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 25.03.2021, 12:42 Jestliže výrobce v návodu něco požaduje podle neplatné (možná přísnější) normy, je možné to obejít použitím aktuální edice, nebo je pořád návod nadřazen normě?
Z citace návodu to chápu tak, že výrobce chce "sporákovku" u bojleru (ano, právně vzato dům je taky místem instalace), ne v rozvaděči. Název: Re: Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci? Přispěvatel: Radim Strycharski 26.03.2021, 07:50 Jestliže výrobce v návodu něco požaduje podle neplatné (možná přísnější) normy, je možné to obejít použitím aktuální edice, nebo je pořád návod nadřazen normě? Použil bych aktuální nástupnickou normu a tím bych to neviděl jako obejití návodu, ale jeho dodržení. Svým způsobem jde o využití neplatné normy ve znění pozdějších předpisů. Z citace návodu to chápu tak, že výrobce chce "sporákovku" u bojleru (ano, právně vzato dům je taky místem instalace), ne v rozvaděči. Řekl bych, že účelově v místě instalace je to myšleno tak, aby se dal spotřebič vypnout spolehlivě a ergonomicky z hlediska BOZP. Lepší 10 metrů horizontálně než 2,5 metru vertikálně. Takže nějak takto:Pokud máte ohřívač poblíž bytové rozvodnice, vyhoví instalace vlastního dvojpólového jističe v rozvodnici. Je-li situace složitější, je dobré poblíž ohřívače umístit vlastní vypínač. |