Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Václav Hamáček 27.06.2010, 19:11



Název: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Václav Hamáček 27.06.2010, 19:11
Na hlavních pojistkách na domě neustále blbne jedna z nich (jsou tam tři 25A keramické pojistky).

Nejprve to dělalo to, že občas tak jednou za 3 měsíce se normálně přepálila.
Teď se přepaluje častěji a nebo jenom ta fáze nachvilku vypadne a pak hned zase naskočí.
Při výměně pojistky je ta pojistka na dotek žhavá.
Ostatní ne.
Taky jsem si všiml, že ten protikus do kterého je nasunuta je dost opálenej.
Snad tam ani nemůže být pořádný kontakt.
Bojím se to vyměnit neboť je to pod proudem a musel by se asi vypnout proud někde na transformátoru .
Poraďte mi prosím na koho se v takovém případě obracet a zda je možné že to dělá ten opálených protikus (nevím jak se tomu říká odborně).




#106#


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.06.2010, 19:22
 ten protikus se jmenuje "dimenzák",  alespoň u nás na Moravě :) A stim přepalovaním pojistky to může určitě souviset. Mohl by jste přihodit fotku te PS vjakym je stavu? případně I foto přípojky.
 Může to být i nerovnoměrně rozfázovaná instalace...


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.06.2010, 19:44
Může se stát, že na pojistkovém spodku je přechodový odpor a ten způsobí zahřátí pojistky. Je to práce pro elektrikáře. Manipulace v této skříni je dost riskantní.


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Václav Hamáček 27.06.2010, 19:55
ten protikus se jmenuje "dimenzák",  alespoň u nás na Moravě :) A stim přepalovaním pojistky to může určitě souviset. Mohl by jste přihodit fotku te PS vjakym je stavu? případně I foto přípojky.
 Může to být i nerovnoměrně rozfázovaná instalace...

Fotku pošlu když tak zítra. Jinak na té fázi je mimo jiné pračka, světla v celém horním patře domku ,  zásuvky tamtéž ,  boiler a část zásuvek dolního patra.  Dům jsem koupil a bývalý majitel byl dost exot. Takže např boiler je napojen do zásuvky !! Přitom v rozvaděči je volný kabel na nízký tarif ( už to chystám přehodit ) .  Ještě prosím o radu na koho se obrátit pro výměnu toho "dimenzáku". Díky


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.06.2010, 20:14
Na elektrikáře. V záhlaví této diskuse můžete použít vyhledávání.


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 27.06.2010, 20:40
Jak už řekli kolegové domluvte se s elektrikářem zkontrolujte přechodový odpor atd.a hlavně instalaci za tím zda tu fázi nemáte opravdu přetíženou!! Jinak pokud je ta pojistková skříň v nějakém žalostním stavu, řešil jsem to tam, že jsem ji nafotil a můj revizní technik mi k tomu napsal jednoduché posouzení. Majitel si s tím zaběhl na ČEZ a rozvodáci mu jí zdarma vyměnili!!


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Zdenek2752 28.06.2010, 09:23
Dimenzák slyším (čtu) poprvé. Vždycky jsem tomu říkal (taky na Moravě) vymezovací kroužek. Měli jsme na jeho bezpečnou výměnu speciální jednoduchý nástroj.
Podle toho co píše tazatel je ta jedna fáze přetížená.
Do diskuse: Je možné aby teplo vzniklé na přechodovém odporu mezi pojistkou a vymezovacím kroužkem přerušilo pojistku?


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Václav 3 28.06.2010, 10:42
Ve středních Čechách tomu říkáme pojistkový dotek a my starší na to máme jednoduchý přípravek na manipulaci pod napětím.

Co se týká přehřívání díky nedokonalému spoji, to je možné, ovšem přetavení patrony jenom díky tomuto přechodovému odporu mi připadá dost nepravděpodobn é. Podle toho co zde již napsal původní tazatel o kumulaci spotřebičů na této jedné fázi, tak bych spíš předpokládal přetížení.

Doporučuji pozvat elektrikáře a provést kontrolu rozdělení spotřebičů do jednotlivých fází v domovním rozvaděči a  opravu v pojistkové skříni. Správné rozložení spotřeby do fází odstraní problémy a mnohdy vede i k úsporám platby za povolenou hodnotu hl. jističe.


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2010, 10:55
Přímo přetavit určitě ne, drátek se taví někde při 1300°C. Ale je možné, že v místě připojení drátku na dotyk dojde k předehřátí drátku a pojistka vypne dřív.
Jestli jde o nejzatíženější fázi, může to způsobovat nežádnoucí vypnutí.
Takže jediný způsob, jak zjistit závadu je prohlídka  a měření.


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Václav Hamáček 28.06.2010, 11:52
Děkuji všem za pomoc. Vidím, že se budu muset obrátit na elektrikáře.  :)


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Rudolf Šála 28.06.2010, 19:27
Tak nejspíše budete mít přetíženou fázi + špatný kontakt. Šikovný elektrikář vám to dá dohromady  :) Jestli to jsou pojistky před elektroměrem tak na výměnu zapomeňte, to musí udělat odborník  ;)


Jinak taky mi doma jednou blikalya světla a přitom stačilo dotáhnout pojistku  ;D


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Jaroslav Švábik 29.06.2010, 09:32
Ako už napísal p. Svejkovský v prvom rade treba vymeniť poistkový spodok, obyčajne je už na pohľad kovová plocha spodku prehriata a vzniká prechodový odpor. Už som sa tým parkrát stretol a dokonca bolo nutné odstrihnúť aj z vodiča  prívodu.


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Rudolf Šála 29.06.2010, 11:35
Jaroslav Švábík:

Proč bylo nutné ''ucvaknout'' vodiče? Pochopil bych stržený závit šroubku ale kvuli vymezovacímu kroužku?

Jinak si říkám jestli se tam neudělala ''pecička'' (třeba kdyby tu pojistku někdo vytočil pod proudem) nebo koroze což by zpusobylo přechodový odpor a rychlejší vybavení pojistky.  ::)


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.06.2010, 11:59
Jaroslav Švábík:
. . . Proč bylo nutné ''ucvaknout'' vodiče? . . .
Protože byly vyhřáté.


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.06.2010, 12:03
......... nebo koroze což by zpusobylo přechodový odpor a rychlejší vybavení pojistky.  ::)

A právě ten přechodový odpor ohřeje po tepelně vodivém materiálu  připojené vodiče do takové míry, že se škvaří jejich izolace.


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Rudolf Šála 29.06.2010, 12:40
Petr Doležal a Pavel Horský:

No vida  ;D moje chyba že mě to hned nenapadlo, dík za objasnění  ;)


Název: Re: Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.07.2010, 17:13
Ve středních Čechách tomu říkáme pojistkový dotek a my starší na to máme jednoduchý přípravek na manipulaci pod napětím.

Co se týká přehřívání díky nedokonalému spoji, to je možné, ovšem přetavení patrony jenom díky tomuto přechodovému odporu mi připadá dost nepravděpodobn é. Podle toho co zde již napsal původní tazatel o kumulaci spotřebičů na této jedné fázi, tak bych spíš předpokládal přetížení.

Doporučuji pozvat elektrikáře a provést kontrolu rozdělení spotřebičů do jednotlivých fází v domovním rozvaděči a  opravu v pojistkové skříni. Správné rozložení spotřeby do fází odstraní problémy a mnohdy vede i k úsporám platby za povolenou hodnotu hl. jističe.

 (jednicka)