Název: Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení? Přispěvatel: Jaroslav Matějka 05.01.2007, 16:19 Mám připojit čerpadlo na vodu vzdálenost od přípojného bodu cca 650 metrů, souhlasíte s navrženým níže uvedeným řešením?
1. příkon čerpadla 5,5kW 2. cos fí = to je kámen úrazu výrobce neudává (zadal jsem do výpočtu 0,75). Prosím poraďtě co by jste při neudané hodnotě výrobcem dosadili? 3. délka vedení 650m ---------------------------------------- 1. Jistič na začátku B20/3f 2. Kabelové vedení CYKY 4Bx16 (stačilo by asi i 4Bx10 ale vypínací schopnost je po-té na hranici) 3. Na konci umístěna skříň v odpovídajícím krytí vzhledem k prostředí (dodává výrobce), tato skříň a vedení bude dodatečně přizemněno pomocí pásky FeZn 30x4. ---------------------------------------- Mé dotazy zní: 1. Po kolika metrech je potřeba vedení přizemnit? 2. Jaký odpor by mělo uzemnění splňovat? Název: Re: Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení? Přispěvatel: Vladimír Huba 05.01.2007, 18:47 Všetko o uzemnení vodiča PEN (resp.PE) nájdete v ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3N12 (článok berte s rezervou, nakoľko vlastním českú normu z 01/1996
Název: Re: Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.01.2007, 20:55 TO: Matějka
1. Ve vašem případě se jedná odbočku delší jak 200m, tak je nutné uzmnění na konci. 2. Na konci vedení se požaduje odpor nejvýše 5 ohmů, anebo max. 50m zemnícího pásku. Název: Re: Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.01.2007, 08:42 S ohledem na rozběhový proud bych volil jistič s charakteristik ou C.
Pokud jste na výpočet použil program Sichr, nebál bych se ani té 4x10. Dle vlastních zkušeností vychází skutečné hodnoty po návrhu Sichram o něco lépaq než vypočtené. |