Název: Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
Přispěvatel: Jindra Hojer 27.08.2016, 22:47

Nejsem si jistý zda správně chápu pojmy "krytí svítidla",  tedy v mém případě bodovky. A "krytí žárovky",  kterou budu do bodovky instalovat.

Jedná se o koupelnu, zónu 1 (cca 2,2m od podlahy sprchového koutu, ale sprchová hlavice je umistěna v 1,5m),  čili jsem se rozhodl použít minimálně IP44, případně 56. V každém případě SELV 12V.

Krytí u bodovek jsem našel 44, i 56, ale žárovku jsem našel pouze IP20.

Chápu to správně tak že pokud má bodovka krytí 44, nebo 56 a je opatřena spodním krytem (což při tomto krytí asi bude) mohu zvolit libovolnou žárovku?

Krytí žárovky bych musel brát v potaz pouze v případě že by se jednalo o bodovku bez ochraného skla a tedy bez krytí?


Název: Re: Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
Přispěvatel: Jakub_Karas 28.08.2016, 10:11
Krytí se řeší u světla. U bodovky s vyšším IP je žárovka za krytem (sklo). Logicky selským rozumem musíte dojít k tomu že duležité je krytí světla - žárovku tam přece vyset nenecháte.


Název: Re: Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
Přispěvatel: František Janeček 28.08.2016, 11:07
Krytí se řeší u světla. U bodovky s vyšším IP je žárovka za krytem (sklo). Logicky selským rozumem musíte dojít k tomu že duležité je krytí světla - žárovku tam přece vyset nenecháte.
Sice to tu není koutek českého jazyka, ale bije to do očí. Zkuste viset s měkkým "i". Pomůcka je jednoduchá. Měkký visí. :)


Název: Re: Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
Přispěvatel: František Šohajda 30.08.2016, 13:54
žárovka není svítidlo.
Krytí je u svítidla.