Název: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Filip Haring 22.09.2021, 09:30 Je možné prevádzkovať asyn. trojfázový motor s parametrami viz štítek na zapojení: hviezda, 480V, 60Hz, typické pre USA? Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Jan Kelbich 22.09.2021, 15:59 Trochu se divim, kde se tam vzalo těch 460 V. Poměrově pro 60 Hz vychází právě 480 V. Jenže smůla, dnes platí, že výrobce má vždycky pravdu :)
Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Václav Třetí 22.09.2021, 18:07 Je to divné, jedná se o hodnotu pro 60Hz, tak by mělo být těch 480V. Vždyť je to také jmenovité napětí pro průmyslové zařízení při 60Hz v USA a Kanadě 277/480V
Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Martin Kurka 22.09.2021, 18:42 Musíte se podívat do podrobného katalogu tohoto motoru.
Většinou u Siemense je na 60Hz napětí 460V standard. Motor na 60Hz do 2,2kW se často smí provozovat v rozsahu od 440 do 480V. Ale má horší účinnost než na 460V/60Hz. Ale protože na 50Hz mívá Siemens motor nižší účinnost i v optimu napětí 400V (má na 50Hz většinou povoleno 380-420V), tak i na 60Hz a 480V ventilátor motor určitě uchladí, motor má na 60Hz menší ztráty než na 50Hz a také ventilátor při 60Hz o dost víc fouká. Důkazem je u Vašeho motoru menší skluz při 60Hz (3,3% při 60Hz proti 4% na 50Hz). Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.09.2021, 18:56 Je to specifikum amerických sítí.
Napětí 480V je jmenovité napětí distribučních sítí. Spotřebiče byly dimenzovány na hodnoty 440V, 460V a 480V. Proto norma ANSI zvolila jako jmenovité napětí pro spotřebiče střed, tedy 460V. Počítá to s úbytkem napětí při rozběhu (moje poznámka: to je docela kravina). Ano, spotřebič 460V určený pro trh USA můžete použít v síti 480V. Sdružených, samozřejmě. Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Tomas M. 22.09.2021, 19:18 Počítá to s úbytkem napětí při rozběhu (moje poznámka: to je docela kravina). Pokud vím, tak 480V je uvažováno jako štítkové napětí na trafu a těch 20V jako uvažovaný úbytek na trase při standardním zatížení, tzn. trvale, ne při rozběhu. Něco jako když u nás domy nejblíž trafu maji v zásuvkách fázových 250V... Poté to vychází na těch cca 460V na spotřebiči, nicméně jak píšete, 480V i 440V se rovněž používá. Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.09.2021, 07:03 Tak mě napadlo, že některá trafa i u nás mají na sekundáru 420V, tedy o stejných 20V víc. Jenom se to neuvádí jako jmenovité napětí.
Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Václav Třetí 23.09.2021, 10:15 Výstup DT by měl být nastaven na Ujm +5%. To není žádná novinka, již v dobách 220/380 bývalo nastaveno 231/400V a bylo to obvykle i uvedeno na trafu.
Ovšem jako nesoulad vidím to, že v USA mají Ujm 277/480V, takže k tomu by se mělo ještě připočítat +5% a jsme mírně nad 500V. Nevím, jak to u těch Siemensů počítají, protože jiné motory jsem nepotkal s hodnotou na štítku 460V Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Pavel Čermák 23.09.2021, 19:34 Nevím, zda správně chápu dotaz: lze provozovat tento motor...
Předpokládám že v našich sítích 3x400V naprosto normálně se zapojením do Y (nepředpokládám, že tazatel chce motor provozovat při 60Hz.) Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Václav Třetí 24.09.2021, 08:38 Dotaz nechápete, tazatel se právě ptá na použití motoru v síti 480V 60Hz
Název: Re: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Přispěvatel: Filip Haring 24.09.2021, 10:07 Dotaz nechápete, tazatel se právě ptá na použití motoru v síti 480V 60Hz Áno je to tak, tazatel chce používať motor v sieti 480V 60Hz. |