Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Pašek 30.07.2021, 07:53



Název: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Pašek 30.07.2021, 07:53
Samostatný jistič pro HDO v elektroměrovém rozvaděči u ČEZ se osadí ...
a) Při přípravě na připojení HDO (vydrátování) a ponechá se neplombovaný ve vypnutém stavu
b) Osadí pracovník ČEZ při zapojení relé HDO a zařízení odzkouší a zaplombuje

Prosím jak je to správně?


Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: David Hruda 30.07.2021, 09:11
a)
Pracovník distributora tam nic vytvářet nebude. Navíc předem musíte doložit potvrzení, že zapojení odpovídá připojovacím podmínkám distributora, takže vše musí být s nimi v souladu již předem.


Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.07.2021, 10:46
Celý elektroměrný rozvaděč je majetkem odběratele. Pouze elměr a HDO je propůjčeno - pronajato distributorem. Připravené zapojení musí odpovídat požadavkům daného distributora, každý je má poněkud jiné. Na nových rozvaděčích bývá obvykle štítek, kam je určen. Vodiče musí mít potřebné popisky.


Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.07.2021, 11:13
Samostatný jistič pro HDO v elektroměrovém rozvaděči u ČEZ se osadí ...
a) Při přípravě na připojení HDO (vydrátování) a ponechá se neplombovaný ve vypnutém stavu
b) Osadí pracovník ČEZ při zapojení relé HDO a zařízení odzkouší a zaplombuje

Prosím jak je to správně?

Ono je to ještě trošku složitější.
Ve vašem případě se jedná o změnu sazby.
Pak musí být komplet rozvaděč v souladu s právě platnými připojovacími podmínkami.
Ve finále musíte nechat provést revizi, kterou doložíte společně s formulářem o provedení revize obchodnímu oddělení ČEZ Distribuce.

Někdo jen doplní jistič s tím, že nechá původní vydrátování elektroměru v TN-C s PEN procházejícím elektroměrem.
Jiný zase nevymění hlavní jistič s hodnotou 6kA za jistič s hodnotou 10kA.
Nebo se do rozvaděče se štítkovou hodnotou In:25A nainstaluje hlavní jistič před elektroměrem s hodnotou vyšší než je oněch 25A.
A ve finále jsou borci, co při navýšení nad 25A nechají ve skříni keramický nulový můstek, který je opět do 25A.

A já jsem pak za blbce, že si moc vymýšlím  ;) :D


Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.07.2021, 12:02
Předělávky rozvaděčů jsou vždy problém. A nulové můstky 63A se už nevyrábí. Samé potíže. Ovšem tazatel bude mít asi trochu větší rozvaděč a jiné starosti - soudím podle ostatních dotazů, co zde podal.


Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Pašek 31.07.2021, 08:21
Chtěl bych tímto všem zúčastněným podekovat za odpovědi.

Již dávno jsem si uvědomil že nejsem mistr světa a proto není ostuda se zeptat a klidně i na triviální věci. Něco zmrvit je při vysokém sebevědomí docela snadné. Takže ještě jednou díky!