Název: Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2? Přispěvatel: Lubomir Slapak 14.10.2016, 16:28 Připojil jsem modul C-RQ-0600 osazený měřením T+RH+CO2 - vyrobni cislo TXN13361.03. Mosaic modul načetl, ale v datové struktuře modulu chybí měření CO2, v datové struktuře STAT mají signály OUFC02 - 0, VLDCO2 - 0. Senzor pro měření CO2 vidím v modulu osazený. Kde může být problém? Měření teploty a vlhkosti funguje.
Název: Re: Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2 Přispěvatel: Pavel Urbancik 14.10.2016, 21:27 Hledal jsem na stejnou věc.
Je potřeba zajít do: Manažer projektu -> Konfigurace HW -> CIB (Spravce jednotek) Tam si zapněte dole "Zobrazit všechna zařízení všech jednotek" a najděte C-RQ-0600 je tam "Koncentrace CO2" a toto je potřeba povolit (na pravé straně zatrhnout) Název: Re: Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2? Přispěvatel: Ondrej Buc 23.02.2021, 13:45 tiež rieším programovanie PLC v prostredí Mosaic s rovnakým modulom. Mám však iný problém. Namerané hodnoty (vlhkost, teplota, CO2) sa mi ukladaju do pamäte PLC v súbore CSV. Lenže potrebujem tieto namerané hodnoty vykreslovat do grafov a tabuliek, ktoré sa budú dať dohľadať online. Viete mi poradiť ako na to? |