Při rekonstrukci domu mě Eon donutil dát nový elektroměrový rozvaděč na vnější stěnu nemovitosti. Nyní mám hlavní jistič před elektroměrem 3x25A ještě starý hnědý bakelitový (ve společném rozvaděči s jističi pro celou dílnu i dům).

Jaký mám koupit (sehnat) jistič před elektroměrem?
V rozvaděči mám všechny jističe nové typ OEZ Minia. Mám dát LTN nebo LTE a 25B nebo 25C a typ asi raději LTN? Jedná se o rodinný dům + autodílna o 2 stáních, vše na jedné hlavní přípojce.

Samozřejmě vše bude přepojovat Eon + elektrikář, který má zkoušky a který bude dělat i revizi včetně propojení stávající skříně s novou.

Sloup kde je přívod je 5 metrů od domu (od nové skříně),    trafostanice dalších 10 metrů, přívod vzduchem. Myslím si, že charakteristik a C je do dílny lepší, ale tady jsem vícekrát četl, že to neradi připojují.

(Původní nesmysl: "Jaká charkteristika jističe při výměně?")


Název: Re: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s caharakteristikou C?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 09.04.2021, 14:12
Vzhledem k tomu, že musí mít jistič před elektroměrem min. zkratovou odolnost 10kA, LTE nepřichází v úvahu. Pro charakteristik u C musíte mít vážný důvod, který u distribuce obhájíte a musíte mít předem schváleno. Tudíž pokud trváte na OEZ, tedy LTN –25B-3. Pokud netrváte na OEZ doporučuji sehnat EATON PL7-B25/3 (pozor na zámeček) nebo EATON FAZ- B25/3  (TOP).


Název: Re: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s caharakteristikou C?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.04.2021, 15:12
Pro doplnění, toto mi naposledy odepsal místí techni když jsme žádali "C" místo B při změně VO na LED v naší lokalitě.

Citace
Je opravdu nutné ,  aby byly hlavní jističe char. C ? Toto se totiž samostatně eviduje a technici jsou zpětně kontrolováni jestli povolit takový jistič bylo dostatečně zdůvodněno a zda dělali výpočet chodu sítě...
Budou zde opravdu takové spíncí proudy ,  máme parametry připojovaných zařízení...? "B" by padaly ?
Děkuji za spolupráci !!


Název: Re: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s caharakteristikou C?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.04.2021, 15:27
Pro tu autodílnu by to nemusel být problém, pokud to tedy máte jako prostory k podnikání. Vzhledem k vzdálenosti od stanice, jakou popisujete, by céčko pro sazbu Cxxd mohlo projít.


Název: Re: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s caharakteristikou C?
Přispěvatel: Zdeněk Dančák 09.04.2021, 22:42
Myslím si, že charakteristik a C je do dílny lepší, ale tady jsem vícekrát četl, že to neradi připojují.
Neradi připojují, protože pokud nestačí B25, tak dáte B32 s vyšším paušálem. Když by vám dali C25, tak z toho nic nemají a pouze umožňuji, aby někdo mohl připínat velké stroje, které dělají velké proudové nárazy a celkově potíže v síti.
 
Charakteristik a C vám toleruje vyšší krátkodobé nárazové proudy. Jedná se však jen o krátkodobé zátěže, typické například pro rozběh velký 3f motorů zapínaných napřímo (ne hvězda/trojúhelník, nebo nějaký softstart),  typicky soustruhy, frézky, velké ventilátory, starší kompresory nebo  bodovací svářečky. U déle trvající zátěže (více jak cca 1-2sec) je již jedno zda máte B nebo C.

Jestli máte zapnuto více malých strojů, nebo třeba přímotopy, tak charakteristik a C moc nepomůže a řešením by bylo spíše B32.


Název: Re: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 10.04.2021, 11:40
To citované, to je stanovisko jak noha.
Trochu postavené na hlavu, protože výpočet chodu sítě se dělá v takovém případě kvůli tomu, aby se ověřilo, že případný jistič char. C + pod ním schovaný nějaký rozběhový spotřebič, neumožní už nějaký závažný krátkodobý pokles napětí.
Ne kvůli tomu, aby se ověřilo, že je C pro žadatele skutečně potřeba.

Z toho je evidentní, že ten technik to C zkrátka povolit NECHCE (a jen blbě kecá) - tak má to napsat rovnou.


Název: Re: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
Přispěvatel: Rozvodak 10.04.2021, 15:08
Za předpokladu že by domácnost i servis měli oddělené měření, by C pro servis mohlo být průchozí. Chce to vyjednat s příslušným oblastním technikem který o tom rozhoduje, tady vám to nikdo nepovolí. 

Nebo se smířit s Brčkem.


Název: Re: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
Přispěvatel: František Šohajda 11.04.2021, 17:43
V dnešní době se char. "C" už moc nepoužívá! Zejména v malých domech a provozovnách OSVČ.
Moderní stroje už jsou vybaveny frekvenčními měniči pokud je motor při rozběhu vázaný na zvýšený proud. Staré stroje tam je většinou motor jak "vrata" a výkon žádný  ;D  ten bych moc nepoužíval i vzhledem k velké spotřebě a tím pádem i k velké ceně elektřiny!
I osvětlení se dá elektoronikou uzpůsobit tak, aby "C" nebylo potřeba.
Jednou jsem žádal o "C" ,   to byl domek s nějakým katrem (Ten byl ale snad z první republiky)..... (dance)