František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« kdy: 10.07.2011, 16:46 » |
|
Četli jste článek "Blesk udeřil do operačního střediska libereckých záchranářů" ...... Prý vyřadil veškerou techniku z provozu?.....I v tak důležitých provozech je asi něco ošizeno!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #1 kdy: 12.07.2011, 21:00 » |
|
Nevím jak záchranka v Liberci, ale nemocnice v Domažlicích má aktivák. Nechci pomlouvat, ale bylo by zajímavé vědět podrobnosti o objektu záchranky v Liberci...
Mě hlavně vadí ty pohádky o kulovém blesku. Často jsou to škody, které nadělá "obyčejný" blesk na objektu s nesprávně instalovaným hromosvodem, s hromosvodem bez HOP nebo přepěťových ochran, ale ono se lidem asi lépe poslouchá "...to udělal kulový blesk, proti kterému není ochrana..." než poslouchat "...to jsi pěkný vůl, že jsi tak hloupě šetřil...!"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.07.2011, 21:39 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
jozin z bazin
|
|
« Odpověď #3 kdy: 12.07.2011, 22:30 » |
|
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #4 kdy: 12.07.2011, 22:55 » |
|
Pane Franěk, můžete sdělit na jaké stanici a v jakém čase reportáž byla. Dovolená a práce = není čas ani na zprávy. Dík.
|
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.07.2011, 23:44 » |
|
Tak nevím jestli se náhodou v tomto vlákně neřeší věci které k sobě nepatří. K vystoupení Dalibora Šalanského v reportáži není co vytknout, s p. Ratiborským nebo p. Majdou to nejde srovnávat. Stále mi chybí ta návaznost na událost ve středisku záchranářů v Liberci. Kdyby p. Šalanský s p. Hájkem v návaznosti jinou reportáž vysvětlili té dámě (obsluha střediska), že kulový blesk, který se proháněl po jejich pracovišti neexistuje, a že ona má bludy, a objekt má špatně provedou ochranu před bleskem, tak bych to bral jako vysvětlení zmíněného problému. Možná, že opravdu název kulový blesk je výtvor lidové tvořivosti a slovesnosti, ale v každém případě ať to budeme nazývat jakkoliv, je to určitý druh neprobádané energie, který po sobě zanechává viditelné škody. Já osobně jsem kulový blesk na vlastní oči neviděl, tak jenom čerpám z informací, které o tomto výboji kolují a předávají se lidem různou cestou - vyprávění - tisk - reportáže. Potom, se ale musí zpravodajským službám a redaktorům sdělit, že jejich informace jsou zavádějící a nepravdivé.
|
|
|
|
|
J.Patúc
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.07.2011, 07:46 » |
|
Tajemství kulového blesku, Ivan Štoll, Rok vydání: 1988, nic lepšího jsem zatím nečetl.
Čítal som tú knihu. V minulosti neboli žiadné rozvody elektrického napätia, tak že nejaká ohnivá gula sa pohybovala okolo človeka sa mi zdá vierihodné. V súčastnosti, pokial je tá gula elektrickej podstaty, sa v blízkosti elektrického rozvodu alebo dobrého zvodu do zeme musí zmeniť na obyčajný čiarový výboj.
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #9 kdy: 13.07.2011, 09:13 » |
|
Pane Hájek děkuji za vaší odpověď, veškerá příčina problému bude ale opravdu v myšlení jedince a ve finanční závislosti na vtahu náklady - užitek. Jako příklad uvádím článek v dnešní MF Dnes, kde je doslovná citace vyjádření pojišťovny : "V případě nepřítomnosti hromosvodu nesnižujeme ani plnění při škodě způsobené bleskem," uvedl mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Takže dokud pojišťovny nepřinutí majitele objektů k realizaci nutných opatření proti přepětí, tak je to z vaší strany (myslím školení, nabídky, konzultace apod.) sice záslužná ale opravdu mravenčí práce.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.07.2011, 10:26 » |
|
Asi před cca 10 lety jsem byl u řešení nových hromosvodů v nemocnici...ob jekt kde je vše,RTG,op. sály-všechny,sterilizace a podobné drahé přístroje jako CT.... Tehdy byla cena klasiky cca 200 000.-kč a aktivák cca 56 000.-kč.... Samozdřejmě po všech "dohadech" kolem peněz, byl přímo vedením nařízen aktivák....dod nes tam je !! Pak se všichni chlubili kolik ušetřili ! Nikoho nebrali, žádné argumenty, žádné pro a proti, jen cena...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.07.2011, 13:31 » |
|
Samozdřejmě po všech "dohadech" kolem peněz, byl přímo vedením nařízen aktivák....dod nes tam je ! Pak se všichni chlubili kolik ušetřili ! Nikoho nebrali, žádné argumenty, žádné pro a proti, jen cena...! Argument je bohužel jeden - kolik škod tam za celou tu dobu bylo? To je obrovský "reklamní trik", mají tam aktivák a NIC SE JIM NESTALO 10 LET!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 13.07.2011, 20:34 » |
|
Asi před cca 10 lety jsem byl u řešení nových hromosvodů v nemocnici...ob jekt kde je vše,RTG,op. sály-všechny,sterilizace a podobné drahé přístroje jako CT.... Tehdy byla cena klasiky cca 200 000.-kč a aktivák cca 56 000.-kč.... Samozdřejmě po všech "dohadech" kolem peněz, byl přímo vedením nařízen aktivák....dod nes tam je ! Pak se všichni chlubili kolik ušetřili ! Nikoho nebrali, žádné argumenty, žádné pro a proti, jen cena...! Pokud vím, jsou aktivní hromosvody na nemocnicích s op.sá. přímo zakázány z důvodu pouze jednoho svodu a tímto nadlimitního zvukového efektu procházející plasmy. Zkrátka, chirurg se nesmí při operaci leknout, ještě by mohl někoho říznout.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.07.2011, 07:00 » |
|
Aktivní hromosvody nejsou zakázány ani na operačních sálech ani jinde..... Ale podle naší legislativy by něměli být nikde...
PS:Chirurg řízne mimo i bez blesku........ nemusí ani být ani rána z blesku...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.07.2011, 18:00 » |
|
...nemocnic s op.sá. ...
Ka. n. t. zkra. chodíte?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|