HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kamil Malenda 13.03.2006, 12:56



Název: Co říkáte na montáž kovových bodových svítidel bez PE svorky a určených na 12V,osazených halog.žárovkami 230V?
Přispěvatel: Kamil Malenda 13.03.2006, 12:56

Setkal jsem se již několikrát s osazenými kovovými bodovými svítidly do podhledů ,bez PE svorky ,ve kterých byly instalovány halogenové žárovky na 230V (svítidla namontovány i v koupelnách). Neviděl jsem ještě svítidlo (halogenové)s PE svorkou a označením na 230V,jak to hodnotíte ?



Název: Re: Co říkáte na montáž kovových bodových svítidel bez PE svorky a určených na 12V,osazených halog.žárovkami 230V?
Přispěvatel: Milan Karvánek 13.03.2006, 13:50
Vše záleží na výrobci, jak má dané svítidlo otypované, pro jaké použití ... Jsou běžné stolní lampy s kovovým stínítkem a nohou, které jsou rovněž předmět tř.II. Jedině katalog výrobce a výrobní štítek nám při revizi odpoví jestli je Vámi uvedené použití správné.


Název: Re: Co říkáte na montáž kovových bodových svítidel bez PE svorky a určených na 12V,osazených halog.žárovkami 230V?
Přispěvatel: Martin Hrdý 13.03.2006, 13:54

Setkal jsem se s Vámi uvedenými svítidly a jsou dva druhy. Jeden typ nemá ochrannou svorku PE a výrobce je deklaruje jako svítidlo tř.II. Další typ má svorku na vodič PE a výrobce jej deklaruje jako svítidlo tř.I. Takže záleží pouze na typu a výrobci. Nedávno jsem to zkoumal v OBI. ...



Název: Re: Co říkáte na montáž kovových bodových svítidel bez PE svorky a určených na 12V,osazených halog.žárovkami 230V?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.03.2006, 22:17

Asi jeden z prvních výrobců byla firma Kania. Ta to dala na trh a brání se, že svítidla jsou označena bez svorky 12V a se svorkou 230V. Je to pravda, ale velkoobchod běžně dává odběratelům k žárovkám 230V spodky bez svorek a hájí se tím, že firma má vědět co správně osadit - je to obchod?!? Bez svorky je svítidlo levnějši!


 


P.S. Při revizi požaduji výměnu.