Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Josef Koštejn 24.01.2011, 06:48



Název: Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
Přispěvatel: Josef Koštejn 24.01.2011, 06:48

... zapojení motoru, jehož štítek přikládám.  
Rozumím mu správně, že levá polovina znázorňuje jednofázové zapojení? Lze pouhým pospojováním nějakých svorek v krabici, kam jde přívod zapojit motor na jednu fázi (schema vlevo dole, tři paralelní svislé čáry),  nebo na tři fáze, jsou-li vzájemně spojeny do obráceného "V" (vpravo dole)? V poli elektriky jsem pole neorané, sám se do toho pouštět nebudu, jde mi jen o info, prosím tím zároveň o shovívavost s terminologií  ::)


Název: Re: Zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.01.2011, 12:25
Rozumíte špatně.
F3 na štítku znamená, že motor je třífázový. Těch 6 svorek je malováno tak, že horní 3 jsou konce cívek a spodní 3 jsou začátky cívek, přičemž pod sebou v rámci jednoho sloupce se nejedná o tutéž cívku, nýbrž o sousední.
Výrobce neznačil fáze L1,L2 a L3, označil vše L a tím vás zmátl.
Levé schema je zapojení do trojúhelníku, pravé pak do hvězdy (vrchní svorky jsou konce cívek zapojené do nevyvedeného uzlu).
Ale:
Každá cívka je dimenzovaná na 220V. Toto souhlasí se zapojením do trojúhelníku i do hvězdy, kde se 380V rozloží vektorově na dvě cívky v serii (380/odm3=220). A protože při zapojení do trojúhelníku nemáte k dispozici 220V sdružených, nemůžete ho takto použít. Jedině do hvězdy na 380V (schema č.2).
Na závěr kontrola:
220*odm3*3,3 = 380*odm3*1,9 = 1250 VA (přes účinnost a účinník je to těch 840W)
Pozn: motor je asi starší, dnes již máme 400/230V





Název: Re: Zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2011, 12:49
Pane Doležal,
teď mi trochu uniklo proč by to nešlo.
Já bych to ze štítku pochopil tak, že by se to dalo zapnout na 230V, samozřejmě je třeba vytvořit "pomocnou fázi",  což se dělá pomocí kondenzátoru. Samozřejmě výkon motoru jde dolů proti zapojení na "3 fáze"


Název: Re: Zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
Přispěvatel: Josef Koštejn 24.01.2011, 12:58
Děkuji za info a obsáhlou odpověď. Motor je na starším průmyslovém šicím stroji, doma bohužel třífázovou zásuvku nemáme, tak ho bude třeba upravit na 230V. Podařilo se nám tady najít elektrikáře, který to dělá, tak to doufám dopadne.


Název: Re: Zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.01.2011, 13:08
Éh, já si pořádně nevšiml kladené otázky (zapojení na jednu fázi). Soustředil jsem se jen na text a obrázek  (wall)