Obecně pokud použiji pro vedení proudu 2 "cesty", proud oběma se "sčítá"
Ale stačí minimální rozdíl ve vodivosti a už se proud nerozdělí přesně na polovinu, ale vodivější cestou ...
Problém vidím i v mechanice jističů, pokud bude při vypínání zkratu (o manuálním ovládání nemluvím vůbec, jističe by měly mít spřažené mechanismy (nejenom ovládací páčky, ale též vnitřní systémy) jeden jistič mechanicky rychlejší, bude ten druhý odpínat celý zkratový proud sám. Paralelní provoz je špatná konstrukce.
Další problém je zhášení oblouku na kontaktech. Stejnosměrný proud se při vyšším napětí velice špatně odpíná pod zátěží, což je u jističe ještě větší potíž. To platí už od nějakých 27 až 28V=, kde oblouk již velice dobře drží. Je třeba používat speciální provedení jističů na stejnosměrný proud. Další řešení vhodné pro vyšší napětí je v seriovém řazení jističů, nejčastěji do obou pólů rozvodu. Tím se oblouk rozloží na dva kontakty a snáze se uhasí.
Daleko výhodnější je na jištění stejnosměrných rozvodů a zařízení používat pojistky.