Název: Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění? Přispěvatel: Jaroslav Pátek 25.06.2010, 23:16 Chtěl bych vysvětlit (upřesnit) označování ochranné svorky.
Vždy na zařízení označuji grafickým symbolem ochranné svorky (piktogram uzemnění v kruhu) pouze jednu svorku pro připojení přivodního ochranného vodiče, ostatní svorky ochranného pospojování neoznačuji (případně bych označil, kdybych musel, piktogramem uzemnění (bez kruhu). Mám teď takový rozpor z kolegou, který mně tvrdí, že musím označit piktogramem (uzemnění v kruhu) každou svorku ochranného pospojovaní v rámci celého strojního zařízení, což se mi moc nezdá. Mohl by mi někdo poradit a nejlépe odkazem přímo na část normy, která se tímto zabývá ? Omlouvám se za trošku krkolomný popis Děkuji #uft# Název: Re: Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění? Přispěvatel: Jiří Buben 26.06.2010, 18:00 ČSN EN 60204-1 ed.2 v článku 5.2 uvádí mimo jiné, že cituji "Na každém místě elektrického napájení musí být svorka pro připojení vnější ochranné uzemňovací soustavy nebo vnějšího ochranného vodiče označena nebo opatřena štítkem s písmeny PE (viz IEC 60445)"
dále v článku 8.2.6 hovoří o tom, že cituji "každé připojovací místo ochranného vodiče musí být označeno nebo opatřeno štítkem s použitím značky IEC 60417-5019" (což je symbol uzemění v kruhu) "nebo písmeny PE, přičemž se dává přednost garfické značce, nebo použitím kombinace dvou barev ZELENÁ/ŽLUTÁ, nebo jakoukoliv kombinací výše uvedených možností." Takže se musí označit každá svorka která slouží pro připojení ochranného vodiče.;) |