Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Ivan Žec 19.03.2009, 10:42



Název: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Ivan Žec 19.03.2009, 10:42
Vo fabrike máme v niektorých dôležitých priestoroch trvalé svietiace osvetlenie, ktorého svietidlá sú napájané z klasického rozvodu 230V/50Hz (sústava TN-C  3x400/230V). Ako svetelné zdroje sú v týchto svietidlách použité obyčajné žiarovky 230V/60W s päticou E27.
Pri výpadku tohto striedavého napájania prebehne v napájacích rozvádzačoch automatický záskok a svetelné rozvody sú potom napájané z jednosmerného zdroja  -  220V DC. Po znovuojavení sa striedavého napätia v napájacom rozvádzači sa osvetlenie znovu automaticky prepne na striedavé napätie.
Vzhľadom na skutočnosť, že svietidlá svietia nepretržite chceme nahradiť v týchto svietidlách klasické žiarovky 230V/60W kompaktnými žiarivkami o výkone cca 11W  (samozrejme kvalitnými) s päticou E27. Dôvody sú zrejmé - predĺženie životnosti a úspory elektrickej energie.
Je možné použiť kompaktné žiarivky aj v jednosmernom rozvode 220V DC bez dopadu na ich funkčnosť a životnosť? Nemôže byť u týchto tzv. úsporiek problémom aj samotný prechod z AC na DC napájanie resp. naopak?


#105#


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Václav 3 19.03.2009, 11:25
 Kompaktní žárovky obsahují měnič, který je napájen stejnosměrným napětím, které se získává usměrněním síťového napětí můstkovým usměrňovačem a dále je vyfiltrováno elektrolytický m kondenzátorem. Na tomto kondenzátoru je napětí vyšší než síťové, až asi do 300V. Pokud na tuto žárovku přivedete stejnosměrné napětí, usměrňovací můstek zajistí správnou polaritu pro následující obvody, takže v tomto ohledu by neměl být problém, napětí však bude nižší, jak píšete 220V, takže výkon žárovek by se mohl snížit. Tomu by se ale dalo předejít použitím kompaktních žárovek, které jsou označeny "Not dimmable" tj. nestmívatelné, protože ty mají ve svých obvodech zpětnou vazbu a mám zkušenost, že některé svítí i při napájení střídavým napětím 120V prakticky stejně jako při jmenovitém napětí. Zřejmě vám nezbyde, než udělat pokus, rozhodně ve vnitřních obvodech těchto žárovek není nic, co by se při něm mohlo poškodit. Až to vyzkoušíte, dejte nám vědět, časem by mohl někdo další tuto informaci také potřebovat.


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 19.03.2009, 13:28
OSRAM dodává kompaktní zářivky pro 12V stejnosměrnych v řadě DULUX EL SOLAR


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Ivan Žec 01.04.2009, 17:43
Keďže som nezískal relevantné informácie o použiteľnosti kompaktných žiariviek v jednosmerných rozvodoch 220V DC, prihodím ešte jednu doplňujúcu otázku.
V katalógu OSRAM pre kompaktné žiarivky typu OSRAM DULUX EL Facility sú uvedené dve, podľa môjho názoru protichodné, tvrdenia o použiteľnosti v jednosmerných rozvodoch :

1. "OSRAM DULUX EL Facility nejsou vhodné pro provoz na stejnosměrné napětí, s externími stmívači a elektronickými spínači."

2. "Bez omezení použitelná pro stejnosměrné aplikace i nouzový provoz (176 ... 310V)"

Viete niekto vysvetliť tento rozpor?


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Zbyněk Novák 01.04.2009, 19:44
Vo fabrike máme v niektorých dôležitých priestoroch trvalé svietiace osvetlenie, ktorého svietidlá sú napájané z klasického rozvodu 230V/50Hz (sústava TN-C  3x400/230V). Ako svetelné zdroje sú v týchto svietidlách použité obyčajné žiarovky 230V/60W s päticou E27.
Pri výpadku tohto striedavého napájania prebehne v napájacích rozvádzačoch automatický záskok a svetelné rozvody sú potom napájané z jednosmerného zdroja  -  220V DC. Po znovuojavení sa striedavého napätia v napájacom rozvádzači sa osvetlenie znovu automaticky prepne na striedavé napätie.
Vzhľadom na skutočnosť, že svietidlá svietia nepretržite chceme nahradiť v týchto svietidlách klasické žiarovky 230V/60W kompaktnými žiarivkami o výkone cca 11W  (samozrejme kvalitnými) s päticou E27. Dôvody sú zrejmé - predĺženie životnosti a úspory elektrickej energie.
Je možné použiť kompaktné žiarivky aj v jednosmernom rozvode 220V DC bez dopadu na ich funkčnosť a životnosť? Nemôže byť u týchto tzv. úsporiek problémom aj samotný prechod z AC na DC napájanie resp. naopak?
v úsporné žárovce je údajně můstkový usměrnovač. čili pokud to zapojíš opačně, tak to svítit nebude.


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Milan Exler 02.04.2009, 09:02
TO: Zbyněk Novák

Opravdu?  :P


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Dingo 02.04.2009, 18:41
v úsporné žárovce je údajně můstkový usměrnovač. čili pokud to zapojíš opačně, tak to svítit nebude.
  :D :D ;D ;D

Bomba, bejt to včera tak to beru jako dobrý apríloví žertík  (dance)


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.04.2009, 18:45
v úsporné žárovce je údajně můstkový usměrnovač. čili pokud to zapojíš opačně, tak to svítit nebude.

Nakreslete si to. Pak se zamyslete nad tím, co jste napsal  ;)


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Zbyněk Novák 02.04.2009, 19:58
jo pěknou kravinu


Název: Re: Je možné používať kompaktné úsporné žiarivky aj v jednosmerných rozvodoch?
Přispěvatel: Vaněk Martin 02.04.2009, 20:27
v úsporné žárovce je údajně můstkový usměrnovač. čili pokud to zapojíš opačně, tak to svítit nebude.

Polarita za můstkem bude pořád stejná.