Název: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Milan Novikovič 17.01.2013, 15:52 Nebo je lepší elektroinstala ční krabice ? Po spojení pouze čokoládou by toto provedení bylo viditelné a lehce přístupné, protože je umístěno ve skřínce nad digestoří. Kabely ze zdi totiž právě "koukají" ven v této skřínce a ze spodní digestoře pod skřínkou vedou kabely do skřínky.
Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.01.2013, 21:03 Digestoř má jen nějaké neukončené vývody? To je od výrobce?
Já znám spíše "originál čokoládu" u starších, u slušnějších výrobců pod plastovým krytem, aby se na spoje moc nedostávala "mastná nečistota" a nebo s vidlicí do zásuvky u novějších. Spojení "čokoládou" bych bral, pokud bude někde "uvnitř skříně", ne aby se to "povalovalo" někde na horním krytu digestoře nebo dokonce viselo v luftu. Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Robert Jedek 17.01.2013, 21:30 Samotné napojení čokoládou ve skříňce nad digestoří je špatně.
1) ochrana při poruše 2) požadavky ČSN 33 2000-7-713 Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Pavel Horský 18.01.2013, 07:55 Není přece problém instalovat do skříňky "panelovou" krabičku s víčkem a v ní vše spojit uvedenou lustrovou svorkovnicí. Jen tak povalující se zaizolovaná "čokoláda" by se mi tedy jako investorovi vůbec nelíbila.
Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Martin Poupě 20.01.2013, 01:39 Spojení "jen tak čokoládou" bez toho aby byla nějak mechanicky ochráněna je vyloučeno.
Musí být v nějaké krabici a instalována tak aby bylo vzato v potaz případné okolní hořlavé prostředí, takže určitě ne rovnou třeba na vnitřní stěnu dřevěné kuchyňské skříňky. Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Jakub Sedláček 20.01.2013, 02:34 Nešli by tam šoupnout páčkové Wago svorky, které jsou vhodné ke spojení kombinací slaněných vodičů s vodiči plnými? Mechanická odolnost bude asi větší než u čokolády. ::)
Ale pokud není kabel zakončen vidlicí asi bude lepší jak kolegové uvedli do krabice... ;) Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2013, 10:27 Nešli by tam šoupnout páčkové Wago svorky, které jsou vhodné ke spojení kombinací slaněných vodičů s vodiči plnými? ... Svorky jsou to krásné, rád je používám, ale pořád je tam ten stav, že přívody ke svorkám jsou "vodiče jen s jednoduchou izolací", takže se to nemělo někde povalovat nebo jen tak viset, mělo by to být pod krytem, v krabici,...P.S. "nešli" by tam dát, ale možná by tam šly dát Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Milan Novikovič 20.01.2013, 14:21 Děkuji všem za odpovědi, inpirace a váš čas.
Je to stará digestoř Mora pouze s vývody bez vidlice. Takže by měla stačit elektroinstala ční krabice s víčkem (na omítku), kterou bych umístil nad kabel koukající ze zdi a do ní bych přivedl kabely od digestoře? Stačí uvnitř této krabice spojení čokoládou nebo je lepší věneček (svorkovnice) ? Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Roman Šafránek 20.01.2013, 14:42 Ano, určitě schovat do krabice. Přívod máte pravděpodobně kabelem s plnými vodiči (CYKY...) a nebylo by dobré, kdyby jste do nich pravidelně dloubal talíři...
Pro spojení bude asi nejlepší již dříve zmiňovaná páčková WAGO svorka, která je určena pro plné i slaněné vodiče. Do jiné šroubovací svorky (čoko...) by jste musel na konce slaněných vodičů nalisovat dutinky Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Jakub Sedláček 20.01.2013, 17:07 To: Jiří Schwarz
Á chybička se vloudila ;) Bylo pozdě večer a nějak jsem to přehlédnul Dík... Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Tomáš Hradecký 20.01.2013, 18:21 vždycky na připojení dávám krabičku , pak se rozhodne podle zakončení kabelu digestoře .
Buď se do krabičky dá zásuvka nebo jen věneček a připojí se digestoř . ;) Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Patrik Dedík 01.06.2016, 20:15 vždycky na připojení dávám krabičku , pak se rozhodne podle zakončení kabelu digestoře . A ako sa do tej krabice potom dostane? Cez vicko spravite dieru? Alebo nehat kusok trubky a cez nu pritiahnete kabel do krabice? Btw neexistuje nejaka svorkovnica ako napr 5 polova sporakova od ABB ale na digestor?Buď se do krabičky dá zásuvka nebo jen věneček a připojí se digestoř . ;) Název: Re: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů? Přispěvatel: Čestmír Kubáček 01.06.2016, 22:57 Odpověděl jste si. Existuje. Přesně ta, o které mluvíte. je určená pro slaněné přívody od průřezu 1mm2 do 4mm2, pro pevné přívody od 1,5mm2 po 4mm2.
A tím, že do ní připojíte jen jednofázový spotřebič - využijete jen 3 z 5 svorek v ní - určitě není porušení návodu výrobce ke správné montáži ;) Navíc je to asi nejelegantnějš í způsob - přívod bude i na odlehčovací sponě. |