Název: Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1? Přispěvatel: Jaroslav Kojš 01.02.2010, 10:49 Může být v prostoru s vnějším vlivem BE2N1 provedena elektroinstala ce jako TN-C? Mohou být v tomto prostoru umístěny podružné rozvaděče a hl. rozvaděč nn?
#105# Název: Re: Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.02.2010, 14:51 V prostoru s nebezpečím požáru hořlavých hmot se nesmí vyskytovat vodič PEN (pokud prostorem ouze neprochází). Tudíž nelze použít soustavu TN-C.
Dále zde smí být el. zařízení pouze nezbytné k provozu. Pokud mají spínací přístroje krytí menší než IP5X, musí být mimo tento prostor. Jistící přístroje proti přetížení a zkratu musí být umístěny před vstupem obvodů do těchto prostor. Více ČSN 33 2000-4-482, čl. 482.1 PS: Pokud vás někdo nutí provozovat nebo dokonce revidovat truhlárnu, kde ještě před pár měsíci byl sklad potravin, jděte od toho. |