Název: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Miroslav Pokorný 24.11.2019, 22:02 Z el. rozvodné skříně v RD v předsíni se začal linout zápach, připomínalo to, s odpuštěním, psí lejno na botě. Po kontrole všech bot a celé předsíně jsem zjistil, že to jde z rozvodné skříně.
Zřejmě to jde ze dvou husích (takové ty červené) krků, které vedou ven. Díval jsem se k venkovní skříni eonu, ale uvnitř ní a ani kolem nebyl žádný psí pozdrav (jehož zápach by se natáhl skrz husí krk do domku) a ani to tam nezapáchalo. Nevíte náhodou někdo o co by mohlo jít? Nebo neřešil někdo něco podobného? (Do rozvodné skříně vedou jen ty dva husí krky z venku, dráty v domě jsou vedeny v drážkách vysekaných v ytongu, nepředpokládám, že by se zápach natáhl ze stěn, elektřina se nikde nepotkává s vedením vody a ani odpadů). Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.11.2019, 08:31 Nebyl byste první, komu se do nějaké chráničku nebo stavební dutiny dostal nějaký vetřelec, např. menší hlodavec a zahynul tak hladem, nebo si přivodil smrtelný zásah elektrickým proudem když si kousnul do kabelu
Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 25.11.2019, 08:46 Také jsem se zůčastnil hledání původce zápachu z rozvaděče u zákaznice.
Byla to myška usmažená na vývodech z jističe. Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Peter Munka 25.11.2019, 09:07 Vzhladom na spominanu chranicku to ani nemusi byt mys / jasterica. Uplne staci voda z dazda alebo kondenzat (to skor) vnutri chranicky. Spolu so vsadepritomnym prachom, plesnami a bakteriami to moze v chranicke vyzerat zaujimavo.
Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Vlado Konrád 25.11.2019, 09:31 Plus stúpajúca vlhkosť dokáže spraviť v rozvádzači zázraky. . Neutesniť chráničku je šlendriánstvo
Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Miroslav Pokorný 25.11.2019, 10:10 A co s tím? Nechat utěsnit elektrikářem chráničku?
Ale to bych problém jen zakonzervoval, tak nějak mám obavy, že by se mi to mohlo vymstít. Lze nějak zjistit, co se v té chráničce stalo? Kamerou? Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Vlado Konrád 25.11.2019, 11:11 Zvykneme to zafúnkuť nizkoexpanznou PUR penou na obidvoch stranách a je pokoj . Ak sa k prechodu v zemi neviete dostať, bude určite stačiť aj v rozvádzači. Ak máte obavy, sú aj s požiarnou odolnosťou. Zmizne smrad a vlhkosť. Káblu sa nestane nič.
Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Jan Franěk 25.11.2019, 16:20 Zvykneme to zafúnkuť nizkoexpanznou PUR penou na obidvoch stranách a je pokoj . A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu? Pak si ještě zjistit co opravdu vede v těch instalačních trubkách. Jestli kabely, nebo jen vodiče. V případě samostatných vodičů bych PUR pěnu považoval za velmi nebezpečnou. U kabelů bych byl asi shovívavější i když i tak bych to považoval za nedobré řešení. Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.11.2019, 16:52 ... Jsou kamerky, průměr třeba kolem 6mm, s kabelem 5m nebo i 10m, prodává se to např. pod názvem inspekční kamera, má to regulovatelné přisvícení... Lze nějak zjistit, co se v té chráničce stalo? Kamerou? Připojení k PC nebo tabletu Ale když jsem s tím zkoušel zjistit problém s odpadem, ono to není zas takový zázrak jak se prodejci snaží tvrdit, protože kamerka na konci "ohebného kablíku" se nedá jednoduše ovládat, natáčet... Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: František Šohajda 25.11.2019, 17:32 Před nějakými 5 lety jsme měli něco podobného...Ve lký rozvaděč na garsonkách v přízemí a
suterén byl volný... Do rozvaděče šlo asi 70-90 kabelů bez nějakého zadělání...Jak se ucpávali odpady tak začali se množit potkani....Jed en vlezl po kabelech do rozvaděče a připekl se na nožovkách. Byl tak schovaný že ho nikdo neviděl (za kabely).... Za ča l se rozkládat a dělat hrozný puch až nesnesitelný!! Kolega ho pomalu sundal (sešklabal) a dumali jsme jak kabely utěsnit.... Pak jsme všechny kabely utěsnili izolační vatou -nehořlavou a vrch z rozvaděče zalíli naředěnou pytlovanou maltou... Dokonale utěsněno a dodnes je klid, pokud chce někdo přitánnout nový kabel, udělá si šroubovákem díru a pak kolem kabelu zatěsní silikonem.... Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Vlado Konrád 25.11.2019, 17:44 A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu? Som si istý že je to vhodný materiál, a nakoľko nie je tam prístup UV žiarenia pena sa nerozloží a hlavne svelo utesní voči prenikajúcej vlhkosti. V prípade nutnosti je jej odstránenie jednoduché a rýchle. Stačí zafúknuť 50 mm zátku.Pak si ještě zjistit co opravdu vede v těch instalačních trubkách. Jestli kabely, nebo jen vodiče. V případě samostatných vodičů bych PUR pěnu považoval za velmi nebezpečnou. U kabelů bych byl asi shovívavější i když i tak bych to považoval za nedobré řešení. cit.... Zřejmě to jde ze dvou husích (takové ty červené) krků, které vedou ven. Díval jsem se k venkovní skříni eonu, Ige o korugované chráničky KSX-PEG a z nej ide kábel do skrine distribučnej siete EONU. Píše dotazovateľ Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Vlado Konrád 25.11.2019, 17:47 Oprava
...nerozloží a hlavne skvelo utesní voči prenikajúcej vlhkosti. Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: David Hruda 25.11.2019, 23:20 A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu? Proč ne?Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost. Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: František Šohajda 26.11.2019, 06:45 Proč ne? Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost. Někde jsem viděl, že nemůže být obyčejná pěna ale tzv. studniční (speciální , která se neměmí jako obyčejná)....tuším, že je i jiné barvy? Název: Re: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD? Přispěvatel: Vlado Konrád 26.11.2019, 06:59 Lepšie tesní proti vlhkosti a má vyššiu lepivosť, ale v tomto prípade to bude jedno. Najlacnejšia nízkoexpazná, úplne vyhovuje. 5cm zátka. U štandardnej stačí malá nepozornosť a expanduje pol metra do chráničky, potom kábel ak by bolo treba, nevytiahne ani Vémola :).
|