Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: David Keliš 29.11.2020, 18:03



Název: Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
Přispěvatel: David Keliš 29.11.2020, 18:03
Na rozsáhlém objektu (dílny, provozovna a byty) jsou v současnosti 3 připojovací místa a 3 elektroměry.
Nově bude objekt připojen jen přes jednu SR302 EON a dále k elektroměrům má být pokračováno jako HDV (celkem ke dvěma místům s elektroměry).
Je možné za předpokladu, že toto HDV je v prvním místě pro elektroměr nasmyčkováno a dále pokračuje shodným průřezem do 2. místa s elektroměry jistit jen v rozpojovací skříni SR302 EON?
Vedení je zemním kabelem vně objektu. Jednotlivé elektroměry jsou jištěny v přípojkových skříních.
Viz popis a obrázek v příloze.

(Jak jistit HDV?)


Název: Re: Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.11.2020, 19:25
Tak technicky to jistě možné je, ale je to neměřená část DS, takže by toto mělo být v gesci provozovatele DS, jestli je to takto OK, nebo ne.
Zaleží kde je rozhraní co je distributora a co odběratele. A co distributor povolí.

Takovéto nestandartní věci vždy řeším z distributorem a snažím se vyvolat schůzku na místě, aby nedošlo k nějakému nepochopení ani z jedné strany.
A s EONem bývá dobrá domluva.


Název: Re: Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
Přispěvatel: Rozvodak 29.11.2020, 20:10
Na rozsáhlém objektu (dílny, provozovna a byty) jsou v současnosti 3 připojovací místa a 3 elektroměry.
Nově bude objekt připojen jen přes jednu SR302 EON a dále k elektroměrům má být pokračováno jako HDV (celkem ke dvěma místům s elektroměry).
Je možné za předpokladu, že toto HDV je v prvním místě pro elektroměr nasmyčkováno a dále pokračuje shodným průřezem do 2. místa s elektroměry jistit jen v rozpojovací skříni SR302 EON?
Vedení je zemním kabelem vně objektu. Jednotlivé elektroměry jsou jištěny v přípojkových skříních.
Viz popis a obrázek v příloze.

(Jak jistit HDV?)

K jaké změně dochází v objektu?


Název: Re: Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
Přispěvatel: David Keliš 29.11.2020, 20:28
K jaké změně dochází v objektu?

Stávající stav: Jeden rozsáhlý objekt, bývalý statek, jedno číslo popisné, 3 přípojkové skříně napájené vedením DS v majetku provozovatele DS (2x SP - hospodářská část, byty, 1x SS - provozovna).

Nový stav: Na objektu nová SR302 v majetku provozovatele DS a z ní plánovaný zemní kabel (jako HDV) ke dvěma místům, kde budou soustředěny elektroměry. Nové řešení je vyvoláno zvýšením rezervované kapacity na základě požadavku odběratele a tím vyvolanou investicí na straně provozovatele DS. Nově je sjednáno pouze jedno předávací místo (SR302).     


Název: Re: Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
Přispěvatel: Rozvodak 30.11.2020, 05:56
Stávající stav: Jeden rozsáhlý objekt, bývalý statek, jedno číslo popisné, 3 přípojkové skříně napájené vedením DS v majetku provozovatele DS (2x SP - hospodářská část, byty, 1x SS - provozovna).

Nový stav: Na objektu nová SR302 v majetku provozovatele DS a z ní plánovaný zemní kabel (jako HDV) ke dvěma místům, kde budou soustředěny elektroměry. Nové řešení je vyvoláno zvýšením rezervované kapacity na základě požadavku odběratele a tím vyvolanou investicí na straně provozovatele DS. Nově je sjednáno pouze jedno předávací místo (SR302).     

Tu druhá PS neprojde, takhle se HDV a odbočky k měření nedělají.

Obávám se, že navýšením příkonu, bude muset dojít k celkové rekonstrukci neměřené části. A nově budou muset všechny elektroměry na jedno místo.

Konkrétní postup bych radil vykomunikovat s EON v předstihu, ideálně si nechat potvrdit PD a tu předat i s ostatními podklady realizační firmě.


Název: Re: Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
Přispěvatel: František Šohajda 30.11.2020, 06:19
Dříve se to tak dělalo běžně.
Nyní EON to dává "do pořádku" při každé první rekonstrukci a je to povinné!