Název: Jak se ovládá dvousazbový podružný elektroměr signálem HDO? Přispěvatel: Jiří Olomouc 25.10.2011, 15:43 Bydlím v rodinném domku, kde spotřebu měří třífázový dvousazbový elektroměr.
Pro měření spotřeby v podkroví, kde si syn buduje byt, jsem osadil dvousazbový elektronický elektroměr na DIN lištu typ DTS-353. Elektroměr pracuje, ale: >:( z návodu jsem nevyčetl jednoznačně, zda displey ukazuje desetiny nebo setiny kWh, tedy jinak řečeno jakou spotřebu displey uvádí, tedy 1,0 nebo 10 kWh? >:(mou představou bylo, že tento elektroměr se bude podle HDO signálu překlápět na vysokou a nízkou sazbu stejně jako elektroměr hlavní. To se však neděje, pravděpodobně musím přivést ovládací napětí ale nevím jaké a na které svorky. Mám z rozvaděče vytaženo napětí kterým ovládám kontrolní žárovku říkající která sazba právě běží - vysoká sazba, žena vypíná pračku ...... Poradíte? Název: Re: Jak se ovládá dvousazbový podružný elektroměr signálem HDO? Přispěvatel: Radek Červený 26.10.2011, 08:14 Elektroměrů pod označením DTS-353 je nespočet typů a provedení. Zpravidla se přepnutí provede přivedením ovládacího napětí 230V.
Vyvedení ovládacího napětí z fakturačního měření už ale není vhodná činnost pro laika. Má to svá pravidla, mimo jiné toto ovládací napětí pro podružný elektroměr by už mělo být přivedeno z měřené části a ne z té neměřené, kterou pro svoji potřebu využívá distributor u fakturačního měřidla. Doporučuji vám se obrátit na zkušeného elektrikáře, který si s touto maličkostí jistě hravě poradí včetně vyřízení rozplombování stávajícího fakturačního měřidla a jeho opětovného zaplombování ;) Název: Re: Jak se ovládá dvousazbový podružný elektroměr signálem HDO? Přispěvatel: Václav 3 26.10.2011, 09:53 Ovládat druhý (podružný elměr) nelze jinak, než pomocí signálu, který ovládá stykač pro spotřebiče. Jakékoliv paralelní zapojení k ovládání sazby elměru úředního není možné!
Jak to tedy provést - jsou dva možné způsoby. V prvním, jednodušším případě připojíte ovládámí sazby podružného elměru k ovládání stykače sazbovaného spotřebiče (pozor na to, že se ovládá vodičem N a použitá fáze musí být v celém domě, pro všechny stykače a též elměrové ovládání stejná). V tomto případě budete mít ovšem proti běžným zvyklostem prohozené tarify, protože NT bude zobrazován na místě VT. Druhá možnost, která je poněkud složitější, zachovává správné zobrazování. V tomto případě musíte použít pomocné rozpínací kontakty (ty které jsou v klidovém stavu stykače propojené) na stykači sazby a přes ně napájet ovládání sazby na elměru. Všechny mně známé elměry ovládané vnějším signálem se ovládají pomocí 230V. Pokud máte sazbu přímotopnou, je třeba použít v obou případech pro ovládání elměru stykač pro topení, nikoliv pro boiler, protože přímotopná sazba běží 20 hod., ale i v tomto případě je boiler napájen pouze 8 hod. Pokud nejste elektrikář, doporučuji se na elektrikáře nebo RT, který má zkušenosti s prací na elektroměrných rozvaděčích obrátit. |