Název: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: hauu 28.09.2023, 21:21
Na stykačích vídám kontakty NO a NC. K čemu vlastně slouží? A je nutné je zapojovat? Nebo stačí L1-L3, T1-T3 a A1+A2?


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.09.2023, 08:11
Nepíšete o jaký konkrétní stykač se jedná. Nicméně všeobecně máte kontakty NO  (normal open) jako spínací a NC (normal close) rozpínací.
Pokud jsou "navíc" k silovým kontaktům, slouží například k signalizaci stavu stykače, případně k využití nějakého stykačového ovládání. Třeba ovládání tlačítky start/stop, nebo pro vzájemnou blokaci v kombinacích stykačů. Třeba při rozběhu Y / △  a podobně.


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.09.2023, 10:56
1


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.09.2023, 11:40
NO a NC není značení kontaktů z hlediska výkonového užití, ale z hlediska funkce tj. spínacích (NO) či rozpínacích (NC)  kontaktů nejen pro stykače, ale i pro relé, tlačítka a přepínače.
Anglosaské Normally znamená stav bez přivedení popudu (vypnutá cívka relé či stykače, nestisknuté tlačítko apod.)
Pozn:
Jde o stav jaký má spínací prvek před zabudováním - např. tlačítko osvětlení v chladničce je typu NC i když většinu svého života stráví v stavu rozepnutém)


Při pohledu na běžný stykač, má cívku s vývody A1 a A2. Zvyklostí je na A2 privádět společný nevypínaný potenciál cívek tj. N, 0V, (-) pól apod.

Pak má běžný stykač tři výkonové tzv. hlavní kontakty,    všechny typu NO (spínací)
1-2 (nebo L1-T1)
3-4 (nebo L2-T2)
5-6 (nebo L3-T3)

Pozn:
Hlavní kontakty u průmyslových stykačů mají uváděnu spínací schopnost nejčastěji v kategorii AC3 (pro asynchronní motory s kotvou na krátko),   kdežto u instalačních a pomocných stykačů ji mají uváděnu nejčastěji v kategorii AC1.



Dále má běžný stykač 0 až 4 tzv. pomocné kontakty . Počet pomocných kontaktů a jejich kombinace záleží na konkrétním typu stykače.
Pomocné kontakty se značí dvoucifernými čísly, první cifra desítek je označení pořadí kontaktů, druhé číslo jednotek je normované pro spínací (x3-x4) či rozpínací kontakt (x1-x2).
Pomocné spínací kontakty NO:
13-14
23-24
33-34
43-44
atd.

Pomocné rozpínací kontakty NC:
11-12
21-22
31-32
41-42
atd.

Pomocné kontakty stykačů nejen že jsou na mnohem menší proud (udává se spínací schopnost  v kategorii AC11),    ale hlavně:
pomocné spínací kontakty mají předstih před hlavními kontakty (sepnou dříve než hlavní kontakty)
pomocné rozpínací kontakty mají zpoždění za hlavními kontakty (rozepnou později než hlavní kontakty)

Pomocné kontakty jsou myšleny pouze pro zabudování v obvodech pro řídících reléové funkce - blokování cívek stykačů mezi sebou, hlášení stavu apod.,   mají malou zkratuvzdornos t - spékají se, proto se nesmí použít ve výkonových obcvodech.

Pozn. na okraj:

Dále u běžných relé a přepínačů se můžete setkat s kontakty přepínacími
11-12-14
21-22-24
atd.

11=COM (společný pól)
12=NC   ( mezi 11 a 12 je NC - rozpínací kontakt)
14=NO  ( mezi 11 a 14 je NO - spínací kontakt)

Kontakty s čísly na konci od 5 výše jsou kontakty se speciální funkcí

U časových relé se můžete setkat s kontakty zpožděnými  číslovanými s 6-7 na konci
57-58 = zpožděný rozběh NO
65-66 = zpožděný rozběh NC
67-68 = zpožděný odpad NO
55-56 = zpožděný odpad NC

A u ochranných tepelných relé se setkáte s číslováním kontaktů, kde desítky mají nejčastěji 90
95-96
97-98


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 29.09.2023, 11:49
I většina termostatů má kontakt NC, NO a společný COM. Právě proto že termostat  může ovládat topení. Pak se použije rozpínací kontakt kdy vypíná topení při dosažené teplotě. Nebo při chlazení. Potom spínací kontakt. Kdy při dosažené teplotě sepne např. ventilaci.


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Juraj Rojko 29.09.2023, 11:51
Pane Kurko, to že pomocné kontakty mají předstih/zpoždění je pravidlem? Domníval jsem se, že je to jen v případě, kdy to výrobce explicitně uvádí.

(První vaše odpověď mě opravdu pobavila. Nechtělo se mi věřit, že byste něco oznámkoval jedničkou a neměl co dodat. Za chvíli se to vyjasnilo.)


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.09.2023, 12:49
Pane Kurko, to že pomocné kontakty mají předstih/zpoždění je pravidlem? Domníval jsem se, že je to jen v případě, kdy to výrobce explicitně uvádí.

U průmyslových stykačů pro motory to bývá pravidlem, protože mají pomocné kontakty zavedenu i  vazbu nuceného vedení kontaktů. Při svaření hlavních kontaktů pak pomocný kontakt udává správnou informaci o sepnutí či rozepnutí hlavních kontaktů. Nenastane tak situace hlášení jiných pomocných kontaktů ani-ani tj. ani neseplý, ani nerozeplý.

Instalační stykače předstihy a nucené vedení někdy mít nemusí.
Pomocné stykače v podstatě mají jen pomocné kontakty a proto nemají žádné předstihy apod. ale mají ve valné většině nucené vedení kontaktů.

Katalog výrobce a předmětová norma, kterou stykač splňuje je jediná jistota jak to s časováním kontaktů a jejich vazbami u konkrétního stykače je.

Na tyto parametry je nezbytné hledět zejména měníte-li stykač v bezpečnostních obvodech strojů za jiný typ, protože původní stykač vyměněný za typ bez nuceného vedení kontaktů je nebezpečný prvek který uděla z bezpečnostního obvodu stroje nebezpečné zařízení.
Není stykač, jako stykač.


I většina termostatů má kontakt NC, NO a společný COM. Právě proto že termostat  může ovládat topení. Pak se použije rozpínací kontakt kdy vypíná topení při dosažené teplotě. Nebo při chlazení. Potom spínací kontakt. Kdy při dosažené teplotě sepne např. ventilaci.

Ano, a pokud jsou tyto kontakty číslovány mají řadu stejnou jako relé s přepínacím kontaktem.
11-12-14 (případně zřídka mají speciální číslování od x5 výše)

11=COM (společný pól)
12=NC   ( mezi 11 a 12 je NC - rozpínací kontakt)
14=NO  ( mezi 11 a 14 je NO - spínací kontakt)

Pozn:
Jestli nastane sepnutí kontaktu při poklesu teploty nebo při jejím vzrůstu záleží na konktrétním typu termostatu, je-li určen na chlazení či topení. Záludné jsou elektronické termostaty (týdenní apod.) U kterých je funkce chlazení či topení přepínatelná programově. U bimetalových si funkčnost spínání musíte najít v katalogu, nebo změřit šlusmetrem.

Podobný problém s určením stavu kontaktů nastane montérovi u manostatů, hladinoměrů apod.


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.09.2023, 13:13

(První vaše odpověď mě opravdu pobavila. Nechtělo se mi věřit, že byste něco oznámkoval jedničkou a neměl co dodat. Za chvíli se to vyjasnilo.)
O5 jsem překročil povolených 3000 znaků, teda odpověď měla jen 2653 znaků a už mi to zase nedovolilo odpověď uložit a nakonec i vypršel čas editace. I u mé druhé odpovědi, jak se vloží citace, znaky se snad násobí.


Název: Re: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 18.10.2023, 15:15
Kedy je odporúčané, alebo nebodaj povinné, použitie špeciálnych ističov na ovládacie okruhy? Napr. Schrack má "Istič pre ovládacie obvody, char. B, 4A, 1-pólový, 10kA",  obj. číslo BM918104, v ktorého katalógovom liste sa píše:


Špeciálne vyhotovenie s extrémne
malým úbytkom energie
• Na ochranu prúdových riadiacich
obvodov
• Pri skrate a preťažení v rozvodoch,
istiacich zapojeniach, núdzových
obvodoch (ochrana pred zvarením
kontaktov) a pod.
• Oneskorenie vypnutia má podobnú
chrakteristiku ako poistka 4 A gL


... a ďalej ...

Pomocné kontakty spínacích prístrojov ako stýkače, relé a pod. sa majú
chrániť pred preťažením podľa odporúčaní výrobcu. Podľa IEC 947-5
je maximálne predistenie podmienené použitím skratovej ochrany
1 000 A. Túto požiadavku ističe BMS0-H spĺňajú. Odpojenie ovládacieho napätia z nasledujúceho ističa preto nie je správne a hrozí zlepenie
kontaktov.